各位行家,我正做一个改造工程,单层厂房的梁连接一个横梁,横梁的另一端连接一个柱,柱的底端采用铰接,模型类似于门式刚架,但是我不想把梁与钢柱的节点按门式刚架节点做,我觉得做端板太麻烦了,我想用类似框架节点的方式做,估计也行,只是做这个的时候,突然想到二者有没有区别?门式刚接节点的端板是什么目的?为什么不把梁与柱按照框架节点的形式设计呢?
作者:
staad
时间:
2009-8-22 21:30
端板的好处在于现场安装快。
传统的框架节点涉及栓焊混接,安装慢。
作者:
yingsun
时间:
2009-9-24 21:14
门式刚架的厂房屋面通常都有一定大小的坡度,用端板连接也便于起坡。
作者:
flyingpig
时间:
2009-9-25 13:48
门式刚架属于泊来品,老外的人工费高,现场安装刚性节点都是采用高强度螺栓连接,施工速度快,质量易于控制,所以采用端板—高强度螺栓连接。
严格来讲,端板—高强度螺栓连接属于半刚性节点,目前仅在《门刚规程》中有介绍,也仅用于轻钢结构中,正在改版的钢结构设计规范也正计划着把端板—高强度螺栓连接的节点连接方式应用到多高层框架的节点连接中。
作者:
marshalchm
时间:
2009-9-28 14:27
如flyingpig所言,端板+高强螺栓形式的连接现场安装确实非常方便,这一节点形式从理论上讲也可以达到等强连接。但是目前仅用于轻钢结构,想在其他结构中采用这一形式,无奈没有专门的规范支持。