标题: 网架支座的几点讨论? [打印本页]

作者: wuxu19810927    时间: 2009-9-9 17:29     标题: 网架支座的几点讨论?

1,平板支座加上弹簧垫圈能不能适当的承受支座处的转动,对于跨度稍微大一点网架,例如50m。
2,橡胶支座在地震区使用,螺栓孔不能开的很大,往往孔壁到锚栓的近距不满足要求,尽管橡胶的变形没有问题,这样做是否可行。
3,对于跨度大的网架,究竟是球绞好还是弧形好?
希望高手指教
作者: 于松    时间: 2009-9-9 22:15

橡胶支座使不能承受转动的因为自身没有不能转动!所以1问题不行!
在地震去首先考虑的是拔力如果你的橡胶支座在开孔后会大大减弱它的拔力所以2也是不行的!
各有优点3
作者: wuxu19810927    时间: 2009-9-11 09:32

楼上的说法有失偏颇,谁说的橡胶支座不能转动,规范上是允许的呀
地震为什么就会产生拔力,除非竖向地震超级大,但是这种情况是很少的,对于一般的平板网架
作者: 于松    时间: 2009-9-11 22:45

既然楼主自己有主意我就不好说什么了
作者: wuxu19810927    时间: 2009-9-12 19:38

我想问的是一般的平板支座(无橡胶垫)加弹簧垫圈可不可以用于较大跨度网架
作者: 于松    时间: 2009-9-13 08:12

回复楼主因为我就是支座厂家的根据我们所做的经验来说这种支座最好不要用于较大跨度的网架!因外不保险
作者: wuxu19810927    时间: 2009-9-19 19:18

那么大跨度网架最好用什么支座呢
作者: ybyb5599    时间: 2009-9-19 20:29

1)双面弧形压力支座节点,适用于跨度大、下部支承结构刚度大的网架压力支座。
2)球形铰压力支座节点,适用于多支点的大跨度网架的压力支座。单面弧形支座,适用于较大跨度的网架受拉力的支座
网架规范有支座的做法
作者: 于松    时间: 2009-9-20 16:11

双面弧形压力支座节点这种一般没有抗震的设置
球形铰压力支座节点有抗震的设置采用那种需要楼主拿主意