标题:
紧急紧急情况,关于网架支座
[打印本页]
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-9-17 13:30
标题:
紧急紧急情况,关于网架支座
一个螺栓球节点网架工程,尺寸为18米X16.8米,已完工,验收时设计单位(他也是施工单位,但因关系问题,没做到,我们做了)说:按照国家强制性规范要求,板式支座焊接的焊缝属于二级焊缝,应进行超声波探伤(其他检测均已做)。但我司查阅图纸上无特别说明此条,规范也没翻到。请各位大仙帮忙,提供一个必须探伤的依据,谢谢。告诉我什么规范,什么强制性条文。谢谢。急切急切,感谢。
作者:
ybyb5599
时间:
2009-9-18 08:27
焊接节点网架所有焊缝均需进行外观检查,并做出记录。对大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应作无损探伤检验,其抽样数不少于焊口总数的20%,取样部位由设计单位与施工单位协商确定,质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》中华人民共和国建设部行业标准《网架结构设计与施工规程》
设计要求全焊透的一、二级焊缝(中华人民共和国建设部行业标准《建筑钢结构焊接规程》)应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作 出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB 11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323的规定。 焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及 探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.2、《建筑钢结构 焊接技术规程》JGJ 81的规定。一、二级焊缝质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。
作者:
bill-shu
时间:
2009-9-18 10:27
楼上的乃所问非所答。
楼主的问题可以和设计协商:
1、板式支座的焊缝我们设计一般不要求一定是二级焊缝,18M跨算很小了。
2、设计图纸中应给出焊缝型式,是剖口焊?还是贴角焊?后者就不存在二级无损检测。如果是剖口焊,图纸是否明确要求是二级?那么小跨度的网架支座一般也不用剖口焊接,即使是也用不到二级无损检测,请核对图纸。
3、如果图纸没明确要求,后来又要求,那属于设计变更,如果非要二级标准,就拿改呗,甲方出钱。
4、没有哪本施工规范对网架支座的焊缝型式和等级提要求,这属于设计规范范畴,应由设计人具体指定。
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-9-22 18:41
感谢楼上2位的分析,谢谢,问题已解决,最终还是按照设计单位的要求做了检测了,不过检测单位开具的检测报告中,检测依据是GB50205-2001,但验收标准是GB11345-89的三级标准,这是为什么?
作者:
smomo
时间:
2009-9-23 21:56
主要看焊缝是怎么焊的,如果是角焊缝,是达不到二级的,因为没有熔透;
但是GB11345-89评定的III级(不是三级),就是GB50205-2001的二级焊缝,说明已经合格了:)。
还有需要说明的是,对于二楼提到的几个探伤标准,对于建筑业来说,已经有了JG/T 203-2007,该标准替代JBJ/T3034.1和JBJ/T3034.2,并扩充了GB11345-89的检测的下限和增加了圆管相贯节点的检验,正因为GB11345-89有下限限制(板厚要求8mm以上,钢管外径159以上),才有了JBJ/T3034.1和JBJ/T3034.2,现在使用JG/T203-2007更适用一些。