请教节点垂撑与柱子连接节点问题
[打印本页]
作者:
carol
时间:
2009-11-4 07:28
标题:
请教节点垂撑与柱子连接节点问题
附件照片是去工地参观时拍的,垂撑(焊接H型钢)腹板上作了个切口。请教一下,为什么要这么做?
附件: [垂撑与柱节点图片]
IMG_0645.jpg
(2009-11-4 07:28, 207.95 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=117492
作者:
古刹幻影
时间:
2009-11-4 11:00
我琢磨着估计腹板尺寸做小了??
作者:
fu20081008
时间:
2009-11-7 14:17
没有见过这种做法,无法理解呀
作者:
gmj792
时间:
2009-11-7 17:52
此节点一般设计为铰节点,为满足节点强度需求,设计采用了较多螺栓。开缝有利节点转动,以便与模型吻合。
汶川地震中,较多排架厂房柱支撑受压失稳[不违反规范,只考虑杆件的受拉作用],受拉杆件出现较多节点连接螺栓剪断,导致支撑失效。
照片反映的工程,应该是吸收了震害教训的改进设计,既保证压杆不过早退出工作,又保证节点不破坏,且与模型尽量吻合。