标题:
关于如何考虑底框,屋面为网架结构建模
[打印本页]
作者:
peaksharp
时间:
2009-11-9 23:27
标题:
关于如何考虑底框,屋面为网架结构建模
现在做一个下部两层为混凝土结构,屋面为网架的体育馆。我只负责完成混凝土部分的设计,也就是说在计算模型中并没有网架屋面。这样,最顶层就成为一个名副其实的大洞,中间无板。计算中。因为对边框架没有约束的构件,所以计算指标与振型严重失真。不知如何模拟网架对顶层框架柱水平位移的约束。
作者:
西风烈
时间:
2009-11-13 22:44
你要是用PKPM计算,手册上应该有网架屋面模拟方法;要是跨度大还是用sap2000整体建模计算吧。
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-11-14 07:45
通常在我们这里的设计院都是先设计出柱点,然后标注好高度后,将平面和立面提供给我方,我方根据相关功用和实际情况对网架进行先行设计,得出柱点的相关力学参数,然后提供给你们,进行反算即可。
作者:
adamxuebin
时间:
2009-11-22 20:40
今年pkpm第一期中有介绍类似的工程处理方法