标题: 大家看看这个钢构楼梯连接有没有什么问题 [打印本页]

作者: stiff    时间: 2009-11-24 20:04     标题: 大家看看这个钢构楼梯连接有没有什么问题

大家看看这个钢构楼梯连接有没有什么问题

附件: (钢构).dwg (2009-11-24 20:04, 462.67 K) / 下载次数 125
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=118055
作者: V6    时间: 2009-11-24 21:01

这个节点有问题。
这是典型的铰接连接方式,用在直线型楼梯没问题。但从楼梯平面图上看出,这个楼梯梁为弧形梁,弧形梁在竖向荷载作用下需要支座为其提供抗扭刚度,否则会成为机构,你这个铰接连接节点是不提供抗扭约束的。可采用如下两种方法调整。
1、改变支座的做法,加大预埋件的尺寸,加强锚筋配置,将铰接改为刚接,然后复核弧形梁的位移。
2、在支座部位及跨中若干部位设置横向联系梁,横向连系梁需与弧形梯梁刚接。横向连系梁截面尺寸可通过计算确定。
作者: stiff    时间: 2009-11-25 07:38

单根弧梁做成铰支,显然不能抗扭。但是这个弧形楼梯是由三根弧梁且通过下部角钢支撑连成一体的。这样的结构应该可以抗扭。只不过两侧边的铰接处会承受抗扭所附带的剪力。
不知道这样分析对不对?
作者: V6    时间: 2009-11-26 20:30

角钢支撑于梯梁下部,可以认为是铰接。角钢的抗弯刚度太小,即使刚接也起不到使三根弧形梁协同工作的目的,建议调整设计。