Board logo

标题: 现场钢梁、钢柱子连接问题 [打印本页]

作者: 江湖风云    时间: 2009-12-9 13:16     标题: 现场钢梁、钢柱子连接问题

现场两钢柱已安装完成,后设计在两钢柱之间增加一钢梁,节点形式为端板连接,高强螺栓,请各位高手讨论一下他的合理性,我觉得不合理,钢梁的长度不好控制,长了装不进去,短了,摩擦面贴不紧!
作者: qp00010413    时间: 2009-12-9 13:53

连接板与柱子螺栓连接,现场开孔,连接板与梁腹板现场焊接栓接都可以,梁的长度比柱钢板边缘之间距离少20就可以
作者: wyp1214    时间: 2009-12-10 14:13

1   如果能钻孔的情况,高强螺栓不许切割孔。设计允许的话另当别论。
2   如果和翼缘板连接,还可以装进去。
3   如果和腹板连接,要看其位置的上部有没有横向加劲板,没有,可以平落下去。斜放是很难装进去的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0