Board logo

标题: 圆管节点板连接节点的两种形式 [打印本页]

作者: villadom    时间: 2009-12-15 12:54     标题: 圆管节点板连接节点的两种形式

1. 单板连接时,支管连接板件和节点板是单面连接,会不会有偏心?
2.采用十字板连接时,十字板和节点板又是如何连接的?节点板是不是要开槽?否则十字板没法插入节点板啊?
请高人赐教。

附件: [单插板] 1.JPG (2009-12-15 12:54, 14.52 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=118746

附件: [十字板连接] 2.JPG (2009-12-15 12:56, 17.06 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=118747
作者: kkkcad    时间: 2009-12-15 13:25

1. 单板连接时,支管连接板件和节点板是单面连接,会不会有偏心?

答复:单面连接一般都是受力不大,会产生偏心。

2.采用十字板连接时,十字板和节点板又是如何连接的?节点板是不是要开槽?否则十字板没法插入节点板啊?
请高人赐教。
答复:用十字板连接时,十字板和节点板是采用双加板连接,节点板不开槽,是焊上去的。
作者: villadom    时间: 2009-12-15 16:09

非常感谢kkkcad的解答。
再请问:1. 双加板是怎样的构造?
              2. 十字肋是否共有四对、8个?然后每一对十字肋夹住节点板?
              3. 节点板是单块的。十字板肋是否还有两对没用上?
作者: wanyeqing2003    时间: 2014-2-5 13:32

十字板可按下图制作。十字板与单板连接可以采用开口插入后焊接。

附件: 十字板焊接.jpg (2014-2-5 13:32, 16.27 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=147994
作者: Martin李    时间: 2014-2-9 22:07     标题: 请教4楼

请楼上详细说明十字板怎么与钢管连接?插入后,手很难伸进入焊
作者: wanyeqing2003    时间: 2014-2-9 22:18

回楼上:先焊十字板,再插入将钢管与十字板焊上接。
作者: Martin李    时间: 2014-2-16 16:18

wanyeqing2003 wrote:

回楼上:先焊十字板,再插入将钢管与十字板焊上接。

回楼上,怎么焊接?人进得去?难不能把钢管柱切割成一段一段,然后再全部拼起来?我还是没懂
作者: wanyeqing2003    时间: 2014-2-18 17:04

回楼上:钢管与十字板焊接,可否在管子外侧焊接?

附件: 钢管焊接.JPG (2014-2-18 17:04, 17.42 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=148065
作者: Martin李    时间: 2014-2-18 20:11     标题: 回楼上

回楼上,绝对可以。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0