Board logo

标题: 请教:巨型钢管混凝土柱X型节点设计 [打印本页]

作者: alian614917    时间: 2009-12-22 20:37     标题: 请教:巨型钢管混凝土柱X型节点设计

本人最近在做某高层斜肋柱节点设计,该斜肋柱类似X型,两柱之间夹角最小5.7°,原设计构件为直径800mm钢管混凝土柱,钢管壁厚40mm。节点域长度将近12m。钢材fy=345N/mm^2,混凝土近似国内C80。节点两个构件原来的最大轴力分别将近31000KN,弯矩较小可以忽略。应力比0.7左右。
    现经设计,即使将节点域钢管壁厚增加到60mm,节点域最小截面处应力比也有1.15左右。由于建筑要求,节点外观不能有什么改变,请问大家有没有什么好的建议使节点满足承载力的要求(由于钢管为轧制,800的直径,60mm的壁厚基本到了极限)?节点如下图所示:

附件: _K}2646HLZ__3C(DVG0I666.jpg (2009-12-22 20:53, 11.68 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=118983
作者: ocean2000    时间: 2009-12-22 23:13

可参考广州西塔




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0