标题:
刚性柱脚的计算问题
[打印本页]
作者:
li_qing13
时间:
2003-2-23 11:25
标题:
刚性柱脚的计算问题
我们知道,计算柱脚底板厚度时有一个公式:底板厚度等于(6XMmax/f)的平方根,针对该公式我有一个疑问:有的书上不是6而是5,为什么?
作者:
li_qing13
时间:
2003-2-25 14:54
标题:
回复: 刚性柱脚的计算问题
这个问题已经发出几天了,我把我的想法告诉各位,肯请各位判断一下是否正确:有的书中用5(比如《钢结构设计手册》)是考虑柱脚底板在厂房正常使用时可以允许出现一定程度的塑性,而用6的书是仅考虑柱脚底板在厂房正常使用时的变形是弹性而不允许它出现任何塑性。
请指正。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0