标题:
主次梁等高连续连接的讨论?
[打印本页]
作者:
wuxu19810927
时间:
2010-3-22 10:01
标题:
主次梁等高连续连接的讨论?
主次梁等高连续连接,下翼缘是双向受拉,计算的时候是不是要折减,怎样折减,谢谢
作者:
梁柱
时间:
2010-4-6 20:36
连续次梁在支座处应为上翼缘板受拉,下翼缘受压;主梁上翼缘板受压,下翼缘受拉。即便是不分主次梁(如井字梁),下翼缘均受拉,且互为利用,交点处受拉截面大于翼缘宽度,不超过钢材受拉应力即可满足,不需折减。
作者:
wuxu19810927
时间:
2012-5-20 15:22
我觉得下翼缘均受拉,那么这个地方得钢板就出现了双向受拉,实际应力是不是该两个应力叠加
作者:
zhflingseu
时间:
2012-6-14 11:14
根据第四强度理论,双向受拉如果两方向应力相等,则等效应力为单向应力,如果两方向应力不等,按照最大应力控制即可
作者:
zw_zwzx
时间:
2012-6-21 09:38
如果连续梁在此处下翼缘也受拉,那么此处的连续梁就不是"连续"的,变成了各自简支了。应该是主梁下侧受拉,上侧受压,连续梁正好相反。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0