标题:
这个警告是文件输入错误吗?请高手们指教!
[打印本页]
作者:
dangdang01321
时间:
2010-4-8 16:07
标题:
这个警告是文件输入错误吗?请高手们指教!
**WARNING: IF THIS UBC/IBC ANALYSIS HAS TENSION/COMPRESSION
OR REPEAT LOAD OR RE-ANALYSIS OR SELECT OPTIMIZE, THEN EACH
UBC/IBC CASE SHOULD BE FOLLOWED BY PERFORM ANALYSIS & CHANGE.
作者:
懒虫
时间:
2010-4-9 09:02
说明讲的挺明白的,如果看不懂,查查词典。
单拉或单压杆,不同工况失效的构件不同,因此不能进行荷载组合等工作,要每个工况进行分析。
作者:
dangdang01321
时间:
2010-4-12 08:31
谢天谢地,懒虫帮助我了!