标题: 高手帮忙看看我的模型是否可行? [打印本页]

作者: 水未央    时间: 2010-4-13 14:37     标题: 高手帮忙看看我的模型是否可行?

手头有个雨棚,只有四个混凝土柱上可设支座点,我在下面又加了两个点设为支座,问题是:支座设为固定支座对混凝土柱的水平力特别大,设为铰接支座,网架挠度又不达不到要求,遇到这种问题怎么处理?请高手指点。如果我在支座的球上再立一小钢柱然后用钢管和网架拉一下,是否就可以把支座设为铰接支座,这个钢管的直径大小怎么确定?

附件: wj1.rar (2010-4-13 14:43, 5.7 K) / 下载次数 55
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=122059
作者: 水未央    时间: 2010-4-13 14:44

我是用SFCAD做的,请用此软件打开,另外,我发现温度荷载(正负30)对网架影响特别大,支座的水平力主要是温度荷载产生的,这么小的网架我可以不考虑温度荷载吗?盼高手指点
作者: lanzr    时间: 2010-4-23 18:21

……
1、支座节点的构造允许网架侧移,且侧移值不小于计算值(公式略)

2、周边支承的网架,当网架验算方向跨度小于40m,且支承结构为独立柱或砖壁柱

……等情况下,可不考虑由于温度变化而引起的内力。
仅供参考。