标题:
管桁架相贯节点请教
[打印本页]
作者:
zidiao423
时间:
2010-4-13 23:24
标题:
管桁架相贯节点请教
我做了一个45米跨的管桁架,桁架高3m,宽2.25m,支管之间的横向夹角为41度。但是钢规里面给出的节点主管承载能力计算方法适用于支管横向夹角为60~120度的情况。我这种情况该如何处理好呢?
作者:
结构后生
时间:
2010-4-30 13:28
你这个管桁架从根本上说设计不符合要求,首先应该满足焊接要求,满足规范要求,不然无法计算其节点。
作者:
forest_moon
时间:
2010-5-27 23:01
杆件布置不太合理,建议修改杆件布置。
也不是不能做,节点做加劲肋就好
作者:
rybin0691
时间:
2010-5-27 23:09
腹杆与弦杆或腹杆与腹杆夹角不宜小于30度,也不宜大于150度,当小于30度和大于150度时,其连接焊缝不能作为受力焊缝。
作者:
path
时间:
2010-5-29 17:13
支管之间的横向夹角满足大于30度可以计算
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0