Board logo

标题: 大家看看这样的情况如何计算 [打印本页]

作者: zpf87441562    时间: 2010-5-15 14:18     标题: 大家看看这样的情况如何计算

5mm钢板承受8KPa的均布压力作用,钢板四周与立柱横梁焊接,16a槽钢的跨度为5.6m,请大家帮忙计算一下钢板和16a槽钢强度和稳定性是否满足?最好写下计算过程

附件: QQ截图未命名.jpg (2010-5-15 14:18, 35.04 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=123172
作者: 简单am    时间: 2010-5-15 14:46

你的这个荷载有点开玩笑了吧,1PA=10N/CM2
然后?
作者: zpf87441562    时间: 2010-5-16 08:45

钢板承受了8KPa的压力作用,有问题么?
作者: lyj1976    时间: 2010-5-16 09:42

8KPa=8.0kn/m.m,相当于800公斤每平方的荷载,即相当于组合值1.2x3.0(恒)+1.4x3.0(活)=7.80kn/m.m,如是上铺混凝土的走廊楼面,这个荷载不算大;我大概算了下,16a槽钢不够,20a槽钢差不多,挠度可以控制在1/300以上;
作者: zpf87441562    时间: 2010-5-16 20:42

麻烦大家帮忙看看我的计算过程是否正确:
负压活荷载q=1.4*8*0.8=8.96 KN/m
槽钢承受的最大弯矩Mx=0.125*8.96*5.6*5.6=35.1232 KNm
强度应力=Mx/(1.05*Wx)=308.94>215 MPa      不满足!

5mm钢板计算过程
Wx=4.167  
取1m板宽,跨度为0.8m   
q=1.4*8*1=11.2 KN/m
Mx=0.125*11.2*0.8*0.8=0.896
强度应力=0.896/(1.05*4.167)=204.78 MPa<215MPa     满足!
作者: zpf87441562    时间: 2010-5-18 10:19

怎么没人回复啊?大家帮帮忙啊,谢谢了!!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0