标题: 管管相焊接节点? [打印本页]

作者: zhaohoo    时间: 2010-5-22 21:06     标题: 管管相焊接节点?

管管相焊接节点做从什么样的比较好?
如下图1.
这是一种

附件: 1.jpg (2010-5-22 21:06, 7.88 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=123502
作者: zhaohoo    时间: 2010-5-22 21:07     标题: 另一种

第二种。
哪种节点比较好。
受力 制作方面。

附件: 2.jpg (2010-5-22 21:07, 21.18 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=123503
作者: civvy    时间: 2010-5-24 10:40

比这个节点简单些的K型、N型节点,在《钢结构连接节点设计手册(第二版)》,
有一个“间隙修正系数”,(P116,表5-3A,适用于弦杆为圆管),若间隙为负值,则承载力修正系数大于一,
如此推来,图1的节点“抗拉压”强度高些。
另外:图二为有间隙的节点,还需进行抗冲切验算;详见P117。
个人也对圆管连接的节点比较困惑,希望有高手讲解下,最好能推荐几本“关于圆管连接”的好书。