标题:
管管相焊接节点?
[打印本页]
作者:
zhaohoo
时间:
2010-5-22 21:06
标题:
管管相焊接节点?
管管相焊接节点做从什么样的比较好?
如下图1.
这是一种
附件:
1.jpg
(2010-5-22 21:06, 7.88 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=123502
作者:
zhaohoo
时间:
2010-5-22 21:07
标题:
另一种
第二种。
哪种节点比较好。
受力 制作方面。
附件:
2.jpg
(2010-5-22 21:07, 21.18 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=123503
作者:
civvy
时间:
2010-5-24 10:40
比这个节点简单些的K型、N型节点,在《钢结构连接节点设计手册(第二版)》,
有一个“间隙修正系数”,(P116,表5-3A,适用于弦杆为圆管),若间隙为负值,则承载力修正系数大于一,
如此推来,图1的节点“抗拉压”强度高些。
另外:图二为有间隙的节点,还需进行抗冲切验算;详见P117。
个人也对圆管连接的节点比较困惑,希望有高手讲解下,最好能推荐几本“关于圆管连接”的好书。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0