标题:
大悬挑钢结构雨篷直接锚入混凝土墙内?
[打印本页]
作者:
sdsp
时间:
2010-6-27 10:42
标题:
大悬挑钢结构雨篷直接锚入混凝土墙内?
看一老同志做的一项目
把一大悬挑钢结构雨篷,钢梁直接锚入混凝土墙内一段,端头只加了个端板,没有预埋钢柱焊接
这样行吗?
能算是刚接吗?
是否有什么不利影响?
作者:
梁柱
时间:
2010-6-27 19:42
此构造比较特殊,关注:
1.大悬挑钢结构雨篷端部弯矩转换为混凝土墙的局部拉应力及压应力,荷载不大时,混凝土应力一般能满足要求,可认为刚接。不满足时,混凝土内加型钢与梁刚性连接。
2.钢梁直接锚入混凝土墙的长度,规范中无规定,为防止“受拉”破坏,建议锚固长度不小于梁高1.5倍,梁侧面加焊钉。
3.梁的倾覆验算,混凝土应满足抗倾覆要求。
4.混凝土墙(计算宽度取3倍梁宽)按偏心受压验算,满足承载力要求。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0