Board logo

标题: 门式刚架端板间隙的问题 [打印本页]

作者: bcxf669    时间: 2010-7-24 17:40     标题: 门式刚架端板间隙的问题

请教各位达人,门式刚架梁柱连接节点,安装完高强螺栓后两端板之间的间隙有什么规定呀?因为端板不平、角度偏差等原因引起的间隙,可以用高强螺栓施工验收设计规范中第3.4.3条控制吗?还是应该按GB50205-2001中10.3.2控制?高强螺栓是摩擦型高强螺栓。
作者: WoodAnts    时间: 2010-7-26 14:12

这两个都不是你要的。
应该按照CECS102第八章的要求做---遗憾的是,没有这个控制指标。

个人猜测--不重要。因为轻钢的梁柱节点,以受弯为主(当然,也是剪力最大的地方)--但是这个剪力(因为是轻型屋面),比较小(32米跨度的,小于100kN),两个M20受剪就能承受。
作者: bcxf669    时间: 2010-7-28 08:09

请问普钢有这个控制指标吗?
作者: WoodAnts    时间: 2010-7-28 16:16

不是普钢,是 JG144-2002,上面的要求更详细。
作者: bcxf669    时间: 2010-7-28 21:58

谢谢WoodAnts 的指点,我明白了,也就是说这个间隙用构件加工精度控制而不是用间隙和接触面积控制,




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0