作者: ivyuan    时间: 2010-8-16 13:37     标题: 柱脚处理问题

我正在设计一个独立的柱子,柱子为后加在混凝土结构里,用以支撑上部混凝土梁的。目前设计圆钢柱500X20,柱脚想做刚接,用sts设计柱脚,设计参数为荷载仅有N=52752.5kN,设计出的柱脚仅四个M24螺栓+四个加劲肋。
问题是:
1.这样的柱子柱身较高,设计出的柱脚是否能保证刚接;
2.虽然柱子为轴心受压构件,但是是否需要考虑加工及安装偏心引起的弯距作用,如果要考虑,取多少值是否有依据?
作者: ivyuan    时间: 2010-8-16 13:53

再试试看附图能否发上来。

附件: [sts工具箱结果] 未命名.jpg (2010-8-16 13:53, 46.04 K) / 下载次数 4
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=125682
作者: 压力即动力    时间: 2010-8-17 15:36

楼主这个图肯定是铰结柱脚。
你可以在你的整体模型里面将这个柱脚节点改为刚接计算下,得到的弯矩等反力来设计这个柱脚,但是对整体结构取柱脚铰结的结果。这样对于基础、柱脚和上部结构都是偏安全的。
作者: better    时间: 2010-8-19 15:18

1.底板有48厚,已经比较厚,建议把螺栓和劲板加密一些,如用6个或8个,可以刚接的。这里只是个人的感觉,规范里没有看到过量化的规定,究竟怎样算刚接。
2.加工等偏心因素已经考虑在稳定系数里面了,只要制作和安装不超过规定的误差,就不需要考虑,这个在钢规条文说明里有的。