标题:
通辽体育馆网架设计方案讨论
[打印本页]
作者:
破小孩佳
时间:
2010-8-27 15:09
标题:
通辽体育馆网架设计方案讨论
跨度是24M,长40M,周边支撑,8M一个支座。甲方要求是网架屋面,上弦荷载1kg/m2,活荷载0.5kg/m2,下弦恒荷载10kg/m2。
这样的网架采用什么形式好呢?我采用正放四角维网架,网格分成2米,3米,2.6米,4米,这些情况我都计算过了,杆件加到219*14还是显示杆件截面不够大,像这样的网架是不是采用三层的比较好一点,还是我网格分的有问题。还望各位大侠多多指教,谢谢!
作者:
hoster
时间:
2010-8-27 15:59
应该不用,跨度不算很大,我最近搞了一个跨度为55.8X58.8的网架也就配到219X14,而且恒载达到1.25
如果业主允许的话可以考虑起坡,适当调整支座位置,另外就是如果是独立柱的话,应该采用弹性支承
作者:
破小孩佳
时间:
2010-8-27 16:31
谢谢您
体育馆网架下弦比较重的原因吧,是独立柱,我也是按照弹性支承算了,就是算不过去......没有考虑起坡的那个作用,呵呵。还有,我觉得杆都配到219X14都可以做管桁架了,呵呵
作者:
zbzhangping
时间:
2010-10-1 09:19
我刚完成了一个30米的体育馆,我把原先设计的图纸给修改了,下弦的吊顶是0.7,最大的杆件用到159*6
作者:
smomo
时间:
2010-10-2 21:47
有一个多月没有仔细看贴了,不知道现在结果怎么样。
首先,你的荷载有点问题,我想,可能你说的Kg应该是KN吧,那么你首先应该落实是否存在这样的荷载,作为楼层,有可能存在上弦10KN/m2的荷载,而作为体育馆的屋盖,怎么会出现这么大的荷载呢?
第二,如果确实是这么大的荷载,如果采用空间结构的话,不如用型钢桁架,效果要好些,比如采用H型钢,Q345材质,结构高度3m以内应该不成问题。
作者:
lyj1976
时间:
2010-10-7 08:02
同意北风兄的看法,如果恒荷载真的是1KN/m2+10KN/m2(每平方一吨)的话,双层网架可能有问题,就算杆件能算过去,还有螺栓及配套的封板锥头是否有那么大规格的。建议按北风兄说的做成型钢桁架的吧;
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0