如图所示的梁柱刚接节点,我认为正确的施工顺序是先在柱子上焊节点板,然后在吊装时吊车吊着进行螺栓穿孔连接。
现在施工方的施工顺序是,先做好节点板和钢梁的螺栓连接,然后吊车吊到上部位置后进行节点板和上下翼缘的焊接。也就是先做好第二张图的部分,再吊上去焊接。
请问
1.这样的施工顺序是否不满足施工规范要求?
2.如果施工规范没有规定,那这样的做法是否合理?

谢谢。

附件: [节点图] 1.jpg (2010-10-12 10:31, 30.22 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=127529

附件: [施工方的做法] 2.jpg (2010-10-12 10:31, 14.55 K) / 下载次数 2
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=127530
作者: sxl_fd    时间: 2010-10-12 17:36

这恐怕要请教设计者。
请问既然是在现场焊接为什么还用螺栓?如果按现场施工顺序,螺栓有画蛇添足之嫌。
如果是焊接连接,螺栓应该是为了便于安装起临时连接作用,但是螺栓数量这么多,又令人费解。
以个人观点认为,应该先将板焊接到柱,吊梁绑螺栓,在焊接。

有不对之处请指教。
作者: 昨日之日    时间: 2010-10-13 13:55

螺栓是承受剪力的,有螺栓就不该有那个5厚的三面围焊。