Board logo

标题: 请教大家网架起坡问题 [打印本页]

作者: geqiangqiang    时间: 2010-10-18 11:21     标题: 请教大家网架起坡问题

我做了一个跨度50m的网架,准备用立柱起坡,10%起坡的话立柱高度得2.5m高,是不是太高了,大家一般都是起都少坡度?
作者: 好市民    时间: 2010-10-18 13:58

网架屋面排水找坡可采用下列方式:
1 上弦节点上设置小立柱找坡(当小立柱较高时,应注意小立柱自身的稳定性并布置支撑)。
2 网架变高度。
3 网架结构起坡。

       网架屋面排水坡度的形成方式,过去大多采用在上弦节点上加小立柱形成排水坡。但当网架跨度较大时,小立柱自身高度也随之增加,引起小立柱自身的稳定问题。当小立柱较高时应布置支撑,用于解决小立柱的稳定问题,同时有效将屋面风与地震等水平力传递到网架结构。近年来为克服上述缺点,多采用变高度网架形成排水坡。这种做法不但节省了小立柱,而且网架内力也趋于均匀。缺点是网架杆件与节点种类增多,给网架加工制作增加一定麻烦。

       网架结构可预先起拱,其起拱值可取不大于短向跨度的1/300。当仅为改善外观要求时,最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值。
       国内已建成的网架,有的起拱,有的不起拱。起拱给网架制作增加麻烦,故一般网架可以不起拱。当网架或立体桁架跨度较大时,可考虑起拱,起拱值可取小于或等于网架短向跨度的1/300。此时杆件内力变化一般不超过5~10%,设计时可按不起拱计算。
作者: vividetail    时间: 2010-10-18 14:28

如果可以的话网架结构找坡      立柱太高了不合适
作者: geqiangqiang    时间: 2010-10-18 15:13

谢谢,我具体计算一下,对比对比,让审定人来定夺吧




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0