Board logo

标题: 管桁架构件中间可以承担檩条荷载吗? [打印本页]

作者: 晓剑    时间: 2010-10-27 13:54     标题: 管桁架构件中间可以承担檩条荷载吗?

60m管桁架,截面高度4m,节点间距6m左右,如果檩条间距2m,就需要把檩条支撑在管桁架上弦杆件的跨中,感觉不合适,可是没有想出更好的办法。
各位高手怎么做的?请赐教!
作者: zlf    时间: 2010-10-27 19:27

可以呀,我一般用粱单元模拟管桁架上弦,上弦荷载输均布载,很多这么做的呢。
作者: vividetail    时间: 2010-10-28 15:09

梁单元一般不会按压弯构件验算截面  : 既只计算弯矩  忽视梁轴向压力   。 请注意软件设置“ 梁按压弯构件验算”选项
作者: keleisibo    时间: 2010-10-28 17:19

当然可以呀,哪有6m不放檩条的,桁架上弦应按柱单元计算,不能按梁单元计算。
作者: 晓剑    时间: 2010-10-28 19:01

谢谢各位朋友的回复!
作者: hwy0554    时间: 2010-11-10 11:43

一般桁架都是按二力杆考虑的,受力作用点在节点位置,所以檩条传力尽量在节点处。像你这种情况可以用主次檩条
作者: dxc188    时间: 2010-11-17 10:50

可以用再分式腹杆解决这个问题,不过感觉会费一点。

不设置节点加荷载,已经脱离了桁架模型的基础,上弦成压弯构件,可能有点问题吧。
作者: 昨日之日    时间: 2012-2-22 14:49

上弦按压弯构件复算。
作者: anykis    时间: 2013-1-10 17:44

要注意上弦的稳定哦
作者: kinjin    时间: 2013-1-22 23:26

尽量避免,可采用主次檩条。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0