标题:
管桁架构件中间可以承担檩条荷载吗?
[打印本页]
作者:
晓剑
时间:
2010-10-27 13:54
标题:
管桁架构件中间可以承担檩条荷载吗?
60m管桁架,截面高度4m,节点间距6m左右,如果檩条间距2m,就需要把檩条支撑在管桁架上弦杆件的跨中,感觉不合适,可是没有想出更好的办法。
各位高手怎么做的?请赐教!
作者:
zlf
时间:
2010-10-27 19:27
可以呀,我一般用粱单元模拟管桁架上弦,上弦荷载输均布载,很多这么做的呢。
作者:
vividetail
时间:
2010-10-28 15:09
梁单元一般不会按压弯构件验算截面 : 既只计算弯矩 忽视梁轴向压力 。 请注意软件设置“ 梁按压弯构件验算”选项
作者:
keleisibo
时间:
2010-10-28 17:19
当然可以呀,哪有6m不放檩条的,桁架上弦应按柱单元计算,不能按梁单元计算。
作者:
晓剑
时间:
2010-10-28 19:01
谢谢各位朋友的回复!
作者:
hwy0554
时间:
2010-11-10 11:43
一般桁架都是按二力杆考虑的,受力作用点在节点位置,所以檩条传力尽量在节点处。像你这种情况可以用主次檩条
作者:
dxc188
时间:
2010-11-17 10:50
可以用再分式腹杆解决这个问题,不过感觉会费一点。
不设置节点加荷载,已经脱离了桁架模型的基础,上弦成压弯构件,可能有点问题吧。
作者:
昨日之日
时间:
2012-2-22 14:49
上弦按压弯构件复算。
作者:
anykis
时间:
2013-1-10 17:44
要注意上弦的稳定哦
作者:
kinjin
时间:
2013-1-22 23:26
尽量避免,可采用主次檩条。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0