板式橡胶支座转角验算不满足
[打印本页]
作者:
fchpeng
时间:
2010-11-2 20:31
标题:
板式橡胶支座转角验算不满足
不知道各位有没有按网架规程(附8.6公式)算过橡胶支座的转角,好像很难满足。
一个矩形平板网架,通过节点位移,大致求得支座转角约0.4度,
支座边长a取250,0.5θa=0.5X0.007X250=0.875
橡胶垫厚d0=29mm,每层8mm,形状系数β=7.8,查得E=474
σm约取5MPa,Wm=5x29/474=0.3
远远不满足,试了很多尺寸,这个公式相当难满足。
搜了下OKOK,N久前有人问过这个问题,后来也不知道解决了没有。
看了下董老的那篇文章,里面的算例只有这个公式没有验算。
不知道大家是怎么考虑这个问题?
作者:
2008fudusheng
时间:
2012-3-18 18:02
同感,难死我了,弄了一天了,就是不满足
计算时假定的是2.0kn/mm的刚度,计算出角度为0.0175rad,竖向压力285kn,
橡胶垫取300x300,咋算都是Wm小于0.5θa,不满足,在同刚度条件下又试了好多尺寸及厚度就是不满足,杆件图都发了,支座跟不上,头疼
橡胶支座好,但是计算费事的很,
我想干脆把参数提给专业厂家算了,让他们去做
或者有高手没指导一下,感激不尽
作者:
timjie
时间:
2012-3-18 21:12
中间橡胶片厚度改成11mm厚,且为5层试试,不行再加厚
作者:
timjie
时间:
2012-3-18 21:16
不要用等边的橡胶垫板
作者:
timjie
时间:
2012-3-18 21:21
最主要的问题出在你假定的刚度,反复迭代试试
作者:
文佬
时间:
2012-4-14 16:13
《空间网格技术规程》里关于橡胶支座转角的验算确实很难满足。感觉这个公式是照搬公路桥梁规范里对橡胶支座转角的控制的那个公式(本人未做调查啊,只是猜测),而没有针对建筑网架结构的自身特性做相应的修改。在桥梁结构中,结构的变形控制很严格,相应的支座的转角很小,而支座所受的压力往往很大。而对于房屋建筑结构,挠度控制相对较宽,屋盖结构的竖向刚度相对较小,而支座压力相对较小,特别是多跨边支座。
个人以为关于网架的橡胶支座的转角只要满足最大计算转角小于厂家产品手册中最大转角就可以了。
作者:
bjdtm2001
时间:
2024-3-18 21:09
#6楼提出的建议很好。《空间网格结构技术规程》附录K.0.2-6的方法确实很可能难以满足,因为建筑结构支座的压力相对桥梁结构小,故平均压缩变形wm也较小;而对挠度的控制限值较宽,故支座转角较大,所以这个不等式很难满足。
不过,大家有没注意一个问题,就是橡胶支座的转角如何计算才比较精确?前面的方法似乎都是一种近似方法,通过允许挠度与转角间的近似关系来求得的。