没有设置支撑时,模型运行分析,没有问题。见图1
加了根单拉杆,模型运行分析,有错误,见图2,图3
后来,改成交叉支撑,同样问题,
后来让支撑释放端部弯矩,问题更多!
附件: [图1]
1.png
(2010-11-10 17:23, 5.51 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128144
附件: [图2]
2.png
(2010-11-10 17:22, 6.39 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128145
附件: [图3]
3.png
(2010-11-10 17:22, 6.23 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128146
作者:
qhm1234
时间:
2010-11-10 17:28
设但拉杆,还会出现如下错误:
附件: [1]
1.png
(2010-11-10 17:28, 5.43 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128147
附件: [2]
2.png
(2010-11-10 17:28, 5.33 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128148
作者:
firecat2008
时间:
2010-11-11 09:41
采用只拉构件只能用底部剪力法
作者:
zxf9840
时间:
2010-11-11 15:54
单拉杆不能用于时程分析、反映谱、ubc地震、移动荷载。可是中国规范中允许在地震作用下设置十字支撑(按受拉计算),不知在staad中如何解决?请高手指点
作者:
qhm1234
时间:
2010-11-11 17:41
好像是有这个问题,只要不加入地震荷载,就没有问题
作者:
fsm
时间:
2011-8-5 21:00
楼上的qhm1234 ,太可爱了
作者:
myf20
时间:
2011-8-30 00:22
只受拉杆件在模型分析时可以不指定为只受拉杆件,按正常支撑设定,在STAAD进行空间分析时会考虑该杆件的拉杆作用,所以结构整体位移和受力是正确的,至于该杆件的设计很简单,在结果文件中找出该杆件所受的最大拉力,再配合长细比手算设计即可。
作者:
qingfeng2002214
时间:
2012-4-9 11:13
你不指定受拉杆件,那出现压力怎么办?成为压杆了,你用圆钢还合适?
作者:
rainospr
时间:
2012-4-10 21:07
如果member出现压力,那这杆件就不能按单拉杆设计。
staad的说明中说单拉/压杆是非线性工况,不能与线性工况组合;
作者:
qingfeng2002214
时间:
2012-4-12 13:56
指定拉杆就是为了让他出现压力时失效,
这么说吧,两榀框架这间用钢性系杆和交叉圆钢撑来保持侧向稳定,请问这圆钢撑在staad里怎么来实现?
作者:
dai53
时间:
2012-4-28 09:37
解决这问题很简单,只需将手算得到的地震作用作为荷载加到节点上就行,不要用程序中的地震力自动导算。
记住只拉构件只适用于单方向的力,两个方向往返的力作用下,只拉构件就都失效了。