标题: 请大家帮忙检查钢框架设计模型 (附STAAD模型) [打印本页]

作者: sunhui5260    时间: 2010-11-16 13:25     标题: 请大家帮忙检查钢框架设计模型 (附STAAD模型)

请大家帮忙检查下模型及结构布置那些地方要改进。执行的规范是英标BS5950-2000。谢谢

附件: [框架计算模型] Model Analaysis.rar (2010-11-16 13:25, 29.66 K) / 下载次数 163
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=128293
作者: swire    时间: 2010-11-16 21:02

1, 对称模型何必搞这么复杂?

2,部分钢梁并不能通过code check

1290        1308        1262        1336        1548        1502        1291                 1594        1307       

3, 理论上,应该考虑一点风力, snow force吧

4,总之简单了点,无实战经验。仅此评价
作者: sunhui5260    时间: 2010-11-17 09:30

谢谢SWIRE提的建议!

1.模型里的结构布置是根据建筑的要求。
2.不怎么理解您所说的那些梁杆件不能通过CODE CHECK.
3.风荷载己经考虑其中了。项目在东南亚热带,所以无需考虑雪载。
作者: whoami    时间: 2010-11-17 13:57

对柱也应考虑UNF或UNL参数。

另外,使用的CODE CHECK 命令与STEEL TAKE OFF命令过多,可能重复了。
作者: wangjihua_s57    时间: 2010-11-19 08:46

荷载里对于地震荷载没有考虑,另外荷载组合也有问题。
对于采用规范进行校核时,要考虑强度和位移两种情况的校核,针对不同工况。
对于梁柱的LY,LZ,UNL均没有定义。算出的结果是不正确的。
作者: sunhui5260    时间: 2010-11-22 18:58     标题: 请大家帮忙检查钢框架设计模型 (附STAAD模型)

谢谢您的建议!
没有考虑地震是因为项目所处的区域无需考虑地震。
对于梁柱LY。LZ 模型是有定义的。
对于荷载组合有问题请明示?