Board logo

标题: 用STRAT软件计算大连国际贸易中心 [打印本页]

作者: lufwu    时间: 2010-12-15 10:09     标题: 用STRAT软件计算大连国际贸易中心

大连国际贸易中心
Strat后处理生成的大连国际贸易中心 三维实体图截图:(点击放大)

第34层三维实体图

大楼顶部部分实体图放大

1、工程概况
大连国际贸易中心坐落于大连市中心区,地下五层,地上七十八层,建筑物高度325.1m,总建筑面积约28万m2。加上结构顶部的构筑物,其高度仅次于上海金茂大厦,为国内第二高高层建筑。该工程由大连建筑设计研究院设计。
结构形式采用钢-混凝土混合结构,即钢筋混凝土核心筒,钢管混凝土柱,钢梁。
核心筒外筒壁厚度:19层以下1500mm,20-50层为1200 mm,51-78层为1000 mm。主要内横墙厚800mm,电梯筒门位置的内横墙厚400mm。外框柱为钢管混凝土,圆形钢管直径2000mm~1200mm。外围框架梁为750′250工字形钢梁,与筒体连接的为600′200工字形钢梁。
沿结构高度设三道外伸钢桁架加强层,桁架跨两个楼层,分别是28~29层、46~47层、65~66层。结构横向两跨设四道人字形钢支撑,沿全高分布。结构较小的一端为框架结构。

整体侧视图

横切面

人字形支撑横切面

上图为一般楼层,下图为外伸桁架加强层

外伸桁架加强层

基本设计条件如下:
地震基本烈度为7度,设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,场地土类型为Ⅰ类。风荷载的基本风压ω0=0.75 KN/m2,地面粗糙度为D类。结构安全等级为一级,重要性系数γ=1.10。
框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为一级。加强层处框架为特一级。结构阻尼比为0.04。


作者: lufwu    时间: 2010-12-15 10:10

2、Strat计算
由于建筑外形复杂,设计单位希望导算横向应风面风荷载时,按建筑外形,不同部位按不同的体型系数导算风荷载。利用Strat的外轮廓导荷模式,很容易实现这种风荷载的导算方法。
由于结构中有很多斜撑,一般按层建模的软件处理较为繁琐。利用Strat强大的三维图形功能,很容易地实现人字形斜撑、十字形斜撑、加强层钢桁架的输入。
在方案计算阶段,设计单元要求考虑算裙房、和顶层的构筑物,以简化计算。
据了解,设计单位用另外的软件建模时,花费时间均为一天以上。而用Strat建模时,第一花费4小时,第二次时间更少(由于方案调整较大,第二次重新建模),体现了Strat软件图形前处理的先进性。
各软件计算的主要指标如下表所示。
TATSTAADStrat
总重量(万吨)39.534.836.7
自振周期(s)T1=6.91T1=6.87T1=6.74
T2=5.45T2=5.87T2=4.78
T3=3.95T3=4.47T3=3.35
风载总荷载 (kN)Fx=35430Fx=27741Fx=35210
Fy=69452Fy=53310Fy=70449
地震作用 基底总剪力 (kN)Fx=37537Fx=28987Fx=52441
Fy=32757Fy= .Fy=49886
风载 顶端侧移 (cm)Dx= 9.65Dx=14.30Dx=11.45
Dy=39.58Dy=51.00Dy=51.53
地震作用 顶端侧移 (cm)Dx=13.96Dx=19.60Dx=14.96
Dy=26.61Dy=30.20Dy=27.57
表中各指标较为分散,但大致范围还是一致的。一方面,各软件计算是分头计算,计算模型的参数不完全相同。另一方面,由于结构较为复杂,对某些特定问题,各软件的处理方法不同。如人字形斜撑、加强层斜撑,Strat释放杆端自由度按二力杆计算,其它软件则可能没有这样处理。
在总重量、基本周期、地震作用顶端侧移等方面,Strat介于另两个软件之间。
比较对于起控制作用的横向(Y向)风荷载作用:
1、Strat与TAT导算得到的总体风荷载相同,但TAT计算的顶端侧移小于Strat的顶端侧移(TAT/Strat=77%),表明TAT比Strat偏刚。TAT中墙单元采用的是薄壁杆模型,在一般情况下薄壁杆计算结果都偏刚(忽略了剪切变形、及其它一些假定)。
2、STAAD导算得到的总体风荷载比Strat小(为Strat的76%),但计算得到的顶端侧移与Strat接近,表明STAAD的计算结果偏柔。
Strat计算结构振型如下:

第1振型 第2振型 第3振型第4振型

第5振型 第6振型第7振型 第8振型

第9振型 第10振型 第11振型 第12振型

从振型图上可看出,由于结构平面形状特殊,横向、扭转高阶振型呈现特殊的形态,如第8、第9、第11振型。该结构平面呈狭长形,且沿长度方向抗侧力结构类型不同:主体部分为框剪结构,端部小圆应归类为密排框筒。这两种结构类型的侧向变型形态不尽一致,且两部分之间有一定的间距,因此在具有多个反弯点的高阶振型下,这种变形差异得到放大。
为分析这种特殊振型的特点,利用Strat软件选择显示部分结构的功能,将其中的第9振型沿长度分成三个部分分别显示。如右图。从图中可看出,左端为有两个反弯点的弯曲,右端也为有两个反弯点的弯曲,但两端弯曲的方向不同,因此振型总体上仍为扭转振型。右端的弯曲幅度小于左端的弯曲幅度,因此振型呈现特殊的形态,并由此可判断该振型的扭转中心在靠近右端(端部小圆)。

第9振型沿平面长度方向的分解

加强层上下数层,在竖向重力恒荷载、横向(Y向)风荷载作用下的主要内力,如以下两图所示。

外伸桁架加强层在恒荷载作用下内力

由上图可看出,加强层外伸桁架在重力恒荷载作用下,两斜杆均为压力,且压力的大小接近。这表明,在该结构中,核心筒、外框柱在重力作用下的竖向变形协调,没有明显地通过加强层外伸桁架传力。

外伸桁架加强层在横向(Y向)风荷载作用下内力

由上图可看出,加强层外伸桁架在横向(Y向)风荷载作用下,两斜杆拉压力反号,且力的数值较大。外框柱在加强层以下轴力陡然增加,而中间墙体的总体弯矩(综合其轴力和弯矩)在加强层以下大幅减小,表明加强层能有效地将中间墙体的弯矩转化为外框柱的轴力。