标题: 完全分开的两块网架一起分析设计 [打印本页]

作者: timur    时间: 2003-3-29 00:47     标题: 完全分开的两块网架一起分析设计

本人曾做过一近8000m2的网架屋面工程,由两块网架组成,网架跨度59.3m,中间设柱点支承,上弦起坡5%,下弦是平的,两块网架如分开设计,杆件种类有近800种,合在一起设计,杆件种类只有不到500种。设计采用的是TWCAD软件!
结构受力同单个网架设计时一样!
作者: yoo    时间: 2003-4-28 20:14     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

这种方法不错,我用过,只是安装时要注意,两个网架材料要分好,千万不要搞混!
作者: 冰点    时间: 2003-4-29 20:26     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

我用SFCAD这样做过,没问题
作者: wumin-1975    时间: 2003-6-19 12:46     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

请问一楼和三楼的朋友
PKPM计算该结构怎样建模
SFCAD与TWCAD软件哪有
作者: arcoolwang    时间: 2003-6-23 09:37     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

SFCAD找北京的朱工,电话:010-68483204,13601159911,13901111962
本软件设计网架很实用,方便!!
作者: lyj1976    时间: 2003-7-18 10:56     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

没试过这样设计,按道理讲和一快网架设计没区别吧,可能在材料表和球图要处理好。
作者: gjg    时间: 2003-7-22 16:57     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

这得看软件允许不允许一次计算多个结构。不可逾越软件的计算假定、使用要求。
作者: zanyuhong    时间: 2003-7-23 16:44     标题: 回复: 完全分开的两块网架一起分析设计

一起分析比较好,杆件及球编号统一考虑,如分开设计,相同编号的材料,规格可能不同,现场必须将两块的材料分开堆放。