Board logo

标题: 为什么单层网壳的跨度不应大于50m? [打印本页]

作者: maxu20040420    时间: 2011-1-8 09:49     标题: 为什么单层网壳的跨度不应大于50m?

请各位老师给个详细点的说明,或者推荐些参考资料
作者: bsls    时间: 2011-1-9 17:18

根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第3.3.1条的规定:单层球面网壳的跨度不宜大于80米。
对于承插式毂节点的单层网壳,其跨度不宜大于60米。

附件: JGJ 7-2010.jpg (2011-1-9 17:19, 40.84 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=129759

附件: JGJ 7-2010.jpg (2011-1-9 17:24, 61.42 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=129760
作者: maxu20040420    时间: 2011-1-9 18:25

bsls wrote:
根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第3.3.1条的规定:单层球面网壳的跨度不宜大于80米。
对于承插式毂节点的单层网壳,其跨度不宜大于60米。

谢谢您 我在有些论文里面看到过不大于50米的说法。

关于非线性分析的那个问题您能帮我回答一下吗?
作者: bsls    时间: 2011-1-11 20:08

根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第4.3.4条的规定:对于按弹塑性全过程分析的极限承载力,系数可取2.0。对于按弹性全过程分析的极限承载力,系数可取4.2。

附件: JGJ 7-2010.jpg (2011-1-11 20:10, 79.16 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=129799

附件: JGJ 7-2010 4.3.4.jpg (2011-1-11 20:11, 101.75 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=129800

附件: JGJ 7-2010 4.3.4条文说明.jpg (2011-1-11 20:12, 110.8 K) / 下载次数 1
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=129801
作者: maxu20040420    时间: 2011-1-11 20:45

bsls wrote:
根据《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 第4.3.4条的规定:对于按弹塑性全过程分析的极限承载力,系数可取2.0。对于按弹性全过程分析的极限承载力,系数可取4.2。 ...

真的很感谢您啊  用ansys分析时有特征值屈曲分析和几何非线性分析,对于规范里的说法,不管是系数4.2还是系数2,我的理解是都针对于几何分线性来说的,是这样的吗?
作者: bsls    时间: 2011-1-12 10:46

说的俗一点就是:
系数2.0时,几何按非线性考虑,材料也按非线性考虑。
系数4.2时,几何按非线性考虑,材料按线性考虑。

    理想的做法是应该材料几何都按非线性考虑。规范给出两个选择,主要考虑到目前材料的非线性计算比较麻烦,对计算机的硬件要求较高。