Board logo

标题: 单层钢筋混柱厂房,轻钢屋面的端部问题(急) [打印本页]

作者: lpcheng    时间: 2011-1-19 12:20     标题: 单层钢筋混柱厂房,轻钢屋面的端部问题(急)

厂房端部能否不设钢屋架,但又不用山墙承重,而是用与抗风柱顶连接的钢筋混凝土梁来承重,如可以的话,屋面檩条和系杆怎么和混凝土梁连接,谁能否提供连接大样?
作者: LYB    时间: 2011-1-23 12:36

"用与抗风柱顶连接的钢筋混凝土梁来承"重理论上当然可以,不过要注意以下几点:
1。钢——砼混合结构的设计指标一定要查阅相关手册,与门钢不同,尤其是抗震和变形;
2。刚架模型与门钢不同,估计柱要全做成刚接;
3。山墙架纵向刚度;
因为涉及混合结构设计,这样做的比较少,因为较山墙纯钢架或纯砖混结构设计要复杂了,包括施工不便;至于混凝土梁和系杆连接节点,增设预埋件就ok了,大样图就不必再出了吧。
作者: 明天3    时间: 2011-1-23 19:36

放心,没问题的,混凝土梁配筋的时候侧向弯矩别忘记!用来传递纵向力!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0