标题: 求助加工厂制作钢柱翼板拼接问题。 [打印本页]

作者: whong003    时间: 2011-2-19 22:08     标题: 求助加工厂制作钢柱翼板拼接问题。

问题描述:门式钢架。柱子底板至檐口高12.3m。牛腿高8.3m。
原设计图只标明牛腿以下钢柱H500*250*8*12,牛腿以上钢柱H500*250*8*10。
截面高度一样,仅腹板厚度改变。
由于当时排料没仔细考虑,下料出现-12*250*8500*2块,-10*25*3800*2块。腹板-8*476*12300*1块。
也即是在高出牛腿面200mm处同一截面出现翼板对接,腹板12300通长。
问题:1,钢柱在腹板是通长的情况下,两块翼板能否在同一截面对接?
           2,如果1可行,高出牛腿200mm是否可行?有人说取高度500mm。
作者: lixiang891    时间: 2011-2-21 11:17

让设计把柱子规格改一致。设计不改的话就高出牛腿200mm,要错开对接100%UT应该没问题。