Board logo

标题: 扭剪型高强螺栓与大六角型高强螺栓可以混用吗 [打印本页]

作者: xujie0410    时间: 2011-3-1 14:57     标题: 扭剪型高强螺栓与大六角型高强螺栓可以混用吗

在同一节点中施工方把扭剪型高强螺栓与大六角型高强螺栓混合使用,但都是同级别高强螺栓,请教各位是否可以?若不可以哪本规范哪条有明确规定,多谢。
作者: lhfswy521    时间: 2011-3-1 19:06

1、这要看你在结构设计中的需要了,如果你设计的结构中没有扭力,那也可以考虑采用六角头高强螺栓,如果设计的结构中有扭力产生,最好还是采用扭剪型高强螺栓,施工上容易保证;
2、一般情况下,施工单位采用大六角头高强螺栓还是扭剪型高强度螺栓,是施工单位根据自己的工装条件、施工经验或采购情况来确定。
3、大六角头螺栓只需要普通扭矩扳手就能施工,检查时主要采用退螺母抽检,即将螺母松开,然后再次拧紧到原来的位置,检查其扭矩是否达到规定值。扭剪型螺栓施工需要专用扭矩扳手,检查时只要看其梅花头是否拧掉就知道是否已达到规定扭矩了。
作者: bzc121    时间: 2011-3-3 10:19

扭剪型与大六角高强螺栓(相同强度级别,螺栓抗剪按摩擦抗剪计算)从设计和技术角度并没有本质的区别,其在设计计算过程中选择的公式和方法完全一致,这在《GB50017》和《GB50205》规范中都有明确规定。
      从安全性角度考虑,两种螺栓混用 没有任何问题,其区别2楼答复中的第3条已经说得很清楚了,另扭剪螺栓设计可以按螺栓承担节点的部分剪力计算,六角螺栓只能按摩擦抗剪计算。在制定《GB50205》标准过程中对于纽剪型螺栓在什么条件下选用也有不同观点。多数意见认为,选用扭剪型高强螺栓是施工过程中保证预拉力值的需要。
     按规范规定,非扭剪型高强螺栓在施工中要经过初扭、复扭、终扭,终扭要用扭矩搬子测扭矩(高强螺栓扭力大会在一个时间内降低螺栓的抗拉力,扭力小不能满足摩擦抗剪力的需要),如完全按规范施工,终扭施工和检测都不方便,为保证重要工程安装质量一些工程选用扭剪型螺栓。
     如果该工程设计要求大六角螺栓,混用完全可以;如设计是扭剪型螺栓,则要求施工中对螺栓扭矩全部复检。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0