Board logo

标题: 大跨度桁架安装问题 [打印本页]

作者: wuseshijie125    时间: 2011-3-6 21:56     标题: 大跨度桁架安装问题

我们做一项目屋面为圆弧形大跨度桁架,总跨距54米,弧高317mm,设计要求起拱度108mm,桁架与球型支座为焊接固定。
我想问下在桁架就位后,是先释放力后焊接,还是焊接后再让其自由释放力。
作者: yyl_606    时间: 2011-3-7 07:49

支座要与桁架先焊接在一起,然后再定位安装~
作者: wuseshijie125    时间: 2011-3-7 19:44

那样定位准吗?我们是先把支座焊接在埋板上,然后再吊的桁架,桁架为整体起吊就位。
你说的现将桁架和支座焊接在一起在就位,那样不还不能卸荷吗?