Board logo

标题: 柱顶节点形式 [打印本页]

作者: sparkle_1228    时间: 2011-3-24 17:21     标题: 柱顶节点形式

大家觉得这个柱顶节点有什么问题吗?
这样做合理吗?
直接把梁翼缘板和柱顶板焊接。

附件: OO{VMV2VX6]NN@P7T8(Y5WD.jpg (2011-3-24 17:21, 64.77 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131291
作者: sparkle_1228    时间: 2011-3-24 17:56

我对此节点有两个疑问:
1、        此柱顶板同时也是钢梁加劲板此处用角焊缝焊接能否比较合理的传递弯矩?
2、        梁翼缘直接与柱顶板焊接,此处是否焊缝过于集中?
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-3-24 22:54

这样的节点应该可以,有类似节点的应用实例。

柱顶板是否可以适当加厚一点,两边稍微挑出一些,每边宽出20mm左右。
作者: sparkle_1228    时间: 2011-3-25 08:58

这种连接形式,即使顶板厚点,但是顶板与柱的连接,强度如何保证?
顶板与柱只能采用角焊缝吧,那是否还要验算角焊缝的强度?
作者: yyl_606    时间: 2011-3-25 09:42

sparkle_1228 wrote:
大家觉得这个柱顶节点有什么问题吗?
这样做合理吗?
直接把梁翼缘板和柱顶板焊接。

个人建议,将柱子升高一些,最少20mm吧,如果空间允许的话,可以再高些,然后加两个侧肋
现在图中上部梁翼缘板、柱翼缘板与柱顶板的焊缝过于集中了