标题:
大家看看 此膜的合理性及如何裁剪
[打印本页]
作者:
balandan
时间:
2011-4-2 10:56
标题:
大家看看 此膜的合理性及如何裁剪
概况 20米见方,当地无雪载。中心伞 高出周围六个伞800MM(甲方要求不能再高),等高线分布为中心伞与四周伞相连膜谷处较平。此膜能否实现,可实现该如何裁剪,且有什么建议,请热心的朋友谈一下。
附件: [找形平面]
平面.jpg
(2011-4-2 10:56, 33.49 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131642
附件: [立面]
立面.jpg
(2011-4-2 10:56, 17.64 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131643
附件: [等高线分布]
等高线.jpg
(2011-4-2 10:56, 120.36 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131644
作者:
zhaoyu
时间:
2011-4-2 12:44
没有雪应该可以考虑这个方案,仅供参考:
1,加0.3kn/m2均布荷载和0.5kN/m2的局部荷载来考察是否积水。
2,高点和两个次高点围合三角区域有危险,,可考虑在高点和次高点之间加脊索,次高点到膜角加脊索。
3,次高点到两侧的脊索可考虑去除。
4,高点和膜角直接连接谷索。 这样整个体系接近于脊谷式,结构刚度比较好。
作者:
zhaoyu
时间:
2011-4-2 12:46
5,按照上面所说完成结构体系修改后可采用环向裁剪缝。
作者:
balandan
时间:
2011-4-2 15:04
十分感谢ZHAO老师的热情指导。
1,加0.3kn/m2均布荷载和0.5kN/m2的局部荷载来考察是否积水。
2,高点和两个次高点围合三角区域有危险,,可考虑在高点和次高点之间加脊索,次高点到膜角加脊索。
3,次高点到两侧的脊索可考虑去除。
4,高点和膜角直接连接谷索。 这样整个体系接近于脊谷式,结构刚度比较好。
1‘ ,验算后,等高线出现闭合区域,半径在1米左右。
2’ 。3‘已做到。
4’ ,如再加谷索,这道谷索只有7米多,且从高点帽口到四周共12道索,个人感觉,可以去掉吧。
再次感谢,如有时间的话,可谈下此膜的安装。(膜帽口我做成丝杆顶升的)