Board logo

标题: 铝网壳(Aluminum Dome) [打印本页]

作者: bsls    时间: 2011-4-5 21:51     标题: 铝网壳(Aluminum Dome)

最近设计、制作、安装的几个铝网壳结构,和大家一起分享! 铝网壳具有自重轻、耐腐蚀、免维护等独特的优点,因而在国外的罐顶结构中得到大量的使用。电话及电邮13701814946@qq.com

附件: 铝网壳-1.JPG (2011-4-5 21:53, 113.14 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131711

附件: 铝网壳-2.jpg (2011-4-5 21:54, 223.25 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131712

附件: 铝网壳-3.jpg (2011-4-5 21:55, 166.63 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131713

附件: 铝网壳-4.jpg (2011-4-5 21:57, 204.87 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131714

附件: 铝网壳-5.jpg (2011-7-14 15:29, 110.15 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=133988
作者: bsls    时间: 2011-4-5 21:59

1.2mm厚铝蒙皮板的承载力试验。加载10000Pa。

附件: 铝蒙皮板荷载试验.jpg (2011-4-5 22:01, 130.8 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131715
作者: bsls    时间: 2011-4-5 22:04

铝蒙皮板的密封气密性试验

附件: 铝蒙皮密封试验.jpg (2011-4-5 22:04, 111.35 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131716
作者: IBM    时间: 2011-4-5 22:25

很新颖,但是看不到支座节点,不知道如何做到的约束?
作者: bsls    时间: 2011-4-6 11:12

铝网壳的支座节点,见工程照片。

附件: 铝网壳支座节点.jpg (2011-4-6 11:12, 139.44 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131729
作者: heguofussec    时间: 2011-4-8 21:25     标题: 感觉节点域没有刚度

节点如何有效传递内力啊?大师再分析一下。呵呵,这里讨论热闹。
作者: bsls    时间: 2011-4-8 21:57

节点主要靠螺栓组及上下节点板来传递内力。发表在《石油化工设备技术》2007年04期上的《直径60m储罐顶盖单层铝网壳结构节点的受力分析》一文,对板节点进行了仿真分析,得出板节点在单层网壳结构中具有很高的安全度,且制作简单,施工安装便捷。

赖盛,直径60m储罐顶盖单层铝网壳结构节点的受力分析
http://www.chemyq.com/expert/ep20/191530_25135.htm

附件: 直径60米储罐顶盖单层铝网壳结构的节点受力分析.part1.rar (2011-4-8 21:59, 498.05 K) / 下载次数 392
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131795
作者: bsls    时间: 2011-4-8 22:00

论文的第二部分,请继续下载。

附件: 直径60米储罐顶盖单层铝网壳结构的节点受力分析.part2.rar (2011-4-8 22:01, 218.81 K) / 下载次数 350
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=131796
作者: 橘子天空    时间: 2011-4-19 15:58

请教楼主,铝网架的连接板是采用铝板还是钢板,个人感觉应该用不锈钢板,看照片支座处的钢板已经出现生锈。
作者: bsls    时间: 2011-4-19 16:43

节点板是铝的。支座底板最后还要做防腐处理。
作者: bsls    时间: 2011-5-1 16:02

铝合金网壳 附件照片

附件: 附件.jpg (2011-5-1 16:02, 81.67 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=132481
作者: bsls    时间: 2011-5-6 15:31

2003年建成的4台直径60米铝网壳。

附件: 60m铝网壳.jpg (2011-5-6 15:32, 255.93 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=132630
作者: long2010    时间: 2011-6-28 15:33     标题: 稳定性分析

大师,您好!
         请问这个单层网壳进行了稳定性分析没?设计的最不利工况组合是什么?麻烦您说下,谢谢
作者: bsls    时间: 2011-6-28 19:37

半跨活载分布组合工况情况下最不利。
风对罐顶有利。地震应力非常小,就是按9度计算也不起控制作用。
作者: wlyd    时间: 2011-6-30 09:30     标题: 问好

辛苦了 照的这么好 不容易
作者: bsls    时间: 2011-6-30 18:11

是很不容易。
为了这照片,特地租了一台吊车,把我吊到五六十米的高空才拍到的。
作者: long2010    时间: 2011-7-7 10:25     标题: 温度荷载

您好!设计时考虑温度荷载吗?
作者: bsls    时间: 2011-7-8 11:22

铝合金的热膨胀系数比钢材高一倍,考虑温度是必须的。
作者: long2010    时间: 2011-7-9 10:57     标题: bsls,您好!

bsls,您好!
     像这种大跨结构应该是要进行稳定性分析的,想问下你在进行非线性屈曲分析时是否考虑了温度作用?本人是一位学生,对考虑温度作用时的非线性屈曲分析不知道怎么考虑,在ANSYS中实现。希望您能赐教,谢谢
作者: bsls    时间: 2011-7-9 19:03

按现行规范要求,稳定性分析只是考虑最大均布荷载工况。
对其它的荷载工况,只要强度及刚度满足规范要求即可。
作者: waterokok    时间: 2011-7-23 13:48

请问负压吸力是如何考虑的
有没有考虑风振的情况


to
半跨活载分布组合工况情况下最不利。
风对罐顶有利。地震应力非常小,就是按9度计算也不起控制作用。
作者: xiaosunstruc    时间: 2011-8-29 18:15

屋面采用单层的铝板,保温性能如何?这样的屋面做法能不能用在寒冷地区有保温要求的建筑上?比如浓缩池,沉淀池的池顶?
作者: bsls    时间: 2011-8-29 19:28

铝板下面可以铺设保温材料,保温材料厚度可以按保温性能要求设置。不光在寒冷地区,在热带地区也要有保温材料。铝网壳在建筑物上不仅在国外,在国内也有大量的应用。

铝网壳用在浓缩、沉淀池应该用不着保温设计。由于环保要求的提高,目前国内很多污水处理设施的水池都要求加顶。
铝网壳用于煤棚的工程实例也越来越多,可以克服钢结构容易锈蚀的缺点。
作者: bsls    时间: 2012-5-19 20:46

罐顶附件及平台

附件: 罐顶附件及平台.jpg (2012-5-19 20:50, 121.39 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=139843
作者: bsls    时间: 2012-5-19 20:59

建好后的全景照片

附件: 建好后全景.jpg (2012-5-19 21:00, 69.03 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=139844
作者: bsls    时间: 2014-6-21 11:11

直径60m罐顶铝网壳,球面半径R=1.0D=60m。

附件: D=R=60m.jpg (2014-6-21 11:11, 290.07 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=149119
作者: HJG    时间: 2014-7-2 22:03

能否传一份图纸看看?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0