本人新手,在做一个18m左右的一个连廊主梁H1200x400x16x25,次梁600高于主梁铰接,间距2m,宽度6米左右,上铺组合楼板。现甲方需要在连廊主梁的两侧再悬挑出5m,也是组合楼板。
现计算挑梁截面高度500,次梁和挑梁位置相同,可否把挑梁与主梁做成刚接,主梁和次梁做成铰接?上铺的组合楼板能否抵抗挑梁给主梁带来的扭矩?希望各位大大给些意见。不胜感谢!
附件:
示意.dwg (2011-4-19 01:37, 27.64 K) / 下载次数 95
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=132190
作者:
yyl_606 时间: 2011-4-19 07:56
wangke8180 wrote:
本人新手,在做一个18m左右的一个连廊主梁H1200x400x16x25,次梁600高于主梁铰接,间距2m,宽度6米左右,上铺组合楼板。现甲方需要在连廊主梁的两侧再悬挑出5m,也是组合楼板。
现计算挑梁截面高度500,次梁和挑梁位置相同,可否把挑 ...
相对于你担心的问题,更重要的问题是,你的主梁能承担悬挑梁的扭矩吗?主梁的侧向稳定才是更重要的
你目前的方案没看出有啥优点,为啥要这么做呢?建议次梁与挑梁通长,挑梁部分的腹板变截面且掏洞,既美观又轻巧
作者:
flyingpig 时间: 2011-4-19 14:30
次梁与主梁宜刚接,扭矩会较大,建议主梁做成箱型截面。
作者:
duxingke 时间: 2011-9-1 10:05
方案不好.现在挑出的次梁与主梁刚接,而不是次梁刚接悬挑,这样主梁受扭,肯定失稳.