标题:
钢梁短了可否这样加长
[打印本页]
作者:
lyhblue
时间:
2011-4-24 16:33
标题:
钢梁短了可否这样加长
75米跨发现大梁短了100mm,可否通过加4块25mm连接板实现
附件:
QQ截图未命名.jpg
(2011-4-24 16:33, 33.03 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=132314
作者:
虾肝蚁胆
时间:
2011-4-24 21:21
按摩擦型高强螺栓连接的话肯定不行吧。
现场改的话把梁Z型截开,长的接长的。短的重新加不更好么?
作者:
yyl_606
时间:
2011-4-25 08:19
lyhblue wrote:
75米跨发现大梁短了100mm,可否通过加4块25mm连接板实现
节点小图的尺寸看不清,把加钢板处的弯矩除以(梁高-上下螺栓距边的距离),你看下你的螺栓抗拉能收的了吗?如果钢板不在跨中处,弯曲应力还要再加上该处的剪力应力。估计是够呛
此时,可采用8块拼板(上下翼缘各3块,腹板左右两块)螺栓连接(每侧翼缘螺栓不少于20个,腹板螺栓不少于20个),或者在支座处想法做个大节点弥补一下
不建议截面隔开再对接焊缝加长,因为加钢板过短,易造成焊接应力集中
我好奇的是,你这个100mm的误差是因为什么造成的,设计失误?施工误差?自重挠度?
作者:
V6
时间:
2011-5-5 23:02
理论上说是可行的,但你要查查是否能买到这么长的高强度螺栓,螺栓的抗拉计算要保证。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0