Board logo

标题: 跨度将近36m,水平推力特别大,大家有什么办法 [打印本页]

作者: 面对大海    时间: 2011-5-31 19:20     标题: 跨度将近36m,水平推力特别大,大家有什么办法

此为单独一品格构式钢架,上挂石材,计算后水平推力很大,大家帮忙看看有什么办法。此结构条件约束为:
1、梁高已经限制了,改变不了。
2、其下部支撑为钢筋砼柱。(砼结构师说水平推力太大)
问题:
1、水平推力太大达到将近100T,如何处理
2、图中连接点都是按照固定铰支座处理,我曾将一端改为固定支座一端滑动支座处理,但是固定支座的一端水平推力仍然很大。
大家有什么好办法。
作者: 面对大海    时间: 2011-5-31 19:21

怎么上传附件模型呢??
作者: 面对大海    时间: 2011-5-31 19:32     标题: 这个是模型

这个是36米钢架的模型,用的是SAP2000建的模型。还有一个是根部连接节点,大家看看这样处理是否合理。这样是否可以算是固定铰接。我一同事说这样不算是固定铰接,因为他们的变形不一样。想听听大家的高见。谢谢

附件: Q1.rar (2011-5-31 19:32, 28.76 K) / 下载次数 190
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=133239
作者: yyl_606    时间: 2011-6-1 18:41

将砼柱子高度降低至下支座节点处,上做一个竖向支座节点就可以了,然后整个钢架一端固定铰支,一端平动铰支
作者: dodo2002    时间: 2011-6-2 00:13

1、这种结构应该是柱、桁架整体建模分析,类似于单层排架(框架)结构。节点刚接,要传至柱端一个力偶,并且柱有反弯点;节点铰接,柱按排架柱考虑,两边柱协同受力;一端铰一端滑移,则造成悬臂柱,一端承受全部水平力,一端几乎无水平力(变形克服摩擦力后)。
2、节点端腹杆上撑,再通过竖杆传至下节点支座,传力复杂且节点不交汇,与简图不符,通过下弦杆的受弯传递支座剪力,弦杆有次弯矩且会造成较大变形。
3、节点连接计算:焊缝、埋件、销钉。如刚接,柱头钢筋的锚固是个问题。所以,处理好钢--砼连接处得刚节点很复杂。建议砼柱改为钢柱。
作者: dxf88662244    时间: 2011-6-7 21:54

你的文件 下载看不了  你可以再发一次吗
作者: struct771    时间: 2011-6-12 09:52

支座不在节点上,这个不合理了。
作者: Soft    时间: 2011-6-12 21:52

个人认为
这个支座节点做法很不合理 人为的将问题复杂化了 更达不到本来想释放水平推力的预期目的
实际上这样做的话会由于桁架变形造成端部节点有力偶 这才是产生水平力的根本原因
要想释放水平推力 支座就不能一分为二 建议把下面的连接取消 将桁架端部汇交的到上面的支座中心
作者: vividetail    时间: 2011-6-18 09:21

主观上认为这样处理节点不合理 …… 支座位置部分弦杆为深受剪构件,部分挤压严重。所以大多桁架支座位置都做节点归一处理,可以理解为将支座反力加载到节点上  而不是构件中间
作者: dazhi    时间: 2011-6-19 11:42

让上弦杆在端部受弯,下弦节点也不合理,需要重新布置结构。
作者: ahanggewala    时间: 2011-7-13 13:26

水平推力太大,说明计算模型不真实,把下面的混凝土柱子建立进去就可以了
作者: quyuanzatan    时间: 2011-7-13 14:40

释放水平推力,加大杆件,建议采用多层网架结构形式。
作者: zdx65    时间: 2011-7-15 15:02

节点设计错误。1.上弦采用铰节点,下弦又用螺栓固定,无从发挥铰接的转动释放。2.取消下弦节点后,铰接点边段太弱,抗剪可能不足。可以考虑:1.取消下弦节点,铰接点边段作抗剪加强,同时对应的右端铰支座改用螺栓连接垫板,最好加橡胶垫用以释放水平推力。
2.取消上弦节点,下弦节点除边段作抗剪加强外,改用长圆孔螺栓连接,吊装时吊点靠近两端,减少安装的水平推力。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0