标题: 请问桁架间距20m,檩条如何加? [打印本页]
作者:
Helius 时间: 2011-6-1 16:53 标题: 请问桁架间距20m,檩条如何加?
火车站的雨棚,倒三角管桁,纵向间距20m一榀,有点大
请问,檩条是否能采用实腹式?檩条与桁架是刚接还是铰接?檩条是否能当作支撑?如果不能,20m如何做支撑?
谢谢大家~
作者:
cyk198977 时间: 2011-6-1 21:54
这么大跨度 真没见过~~檩条方向应该是不能改的对吧~~哪就考虑一下做张弦拉索桁架吧~与主桁架仍然是铰接~个人挫见~可以考虑去计算一下~应该可以的~
作者:
Helius 时间: 2011-6-1 22:21
早知不设计这么大间距了,可是单榀的都设计完了,檩条倒没法弄了
那一般多少米合适呢?
作者:
dodo2002 时间: 2011-6-1 23:11
按计划实施吧,20m跨檩条是大了点,工业厂房12m\15m跨檩条很常见,再大挠度不好控制,建议:
1、采用连续H型檩条,至少三跨连续,高度估计500~600,如要经济,采用蜂窝梁。
2、或采用桁架式檩条。
3、倒三角管桁架已自成体系,是否需要支撑验算一下。如需要,肯定是檩条兼系杆,檩条间做复合支撑。
作者:
Helius 时间: 2011-6-2 14:39
dodo2002 wrote:
按计划实施吧,20m跨檩条是大了点,工业厂房12m\15m跨檩条很常见,再大挠度不好控制,建议:
1、采用连续H型檩条,至少三跨连续,高度估计500~600,如要经济,采用蜂窝梁。
2、或采用桁架式檩条。
3、倒三角管桁架已自成体系,是否需要支 ...
多谢了!
作者:
zhan888 时间: 2011-6-3 16:20
Helius兄不要太担心哦,
对于无站台雨棚,倒三角管桁架.檩条间距为20m不算大了,反而在此类结构中很实用.
前段做的高铁站有的檩条跨度达到24m.
实腹连续檩条500-600可以满足的,节点可以尝试使用支座栓接.
作者:
xiangjiaba 时间: 2013-4-15 14:16
为何不考虑膜结构呢?
之前做过一个屋盖,是20米柱距的,中间次桁架间距5米,檩条就好做了
作者:
sagem5 时间: 2013-5-15 09:41
以后类似工程一定要先规划好啊
作者:
从零开始做 时间: 2013-5-15 10:10
20m 还不如做一些联系桁架,再用主次檩 可能好些
作者:
dj-9 时间: 2013-5-23 10:21
同意4搂的观点,做桁架式檩条比较经济,如果受空间限制,也可采用上弦支承。
作者:
dorise 时间: 2013-6-7 11:05 标题: 此类20m桁架檩条,使用上承式还是下承式好?
请问,此类20m桁架檩条,使用上承式(桁架檩条上弦与三角管桁架上部连接),还是下承式(桁架檩条下弦与三角管桁架上部连接)比较好呢?
另外,桁架檩条兼做系杆后,檩条间设置了复合支撑,是否还需要设置其他的水平支撑系统?如果需要设置,可以用什么形式呢?普通双拼角钢?还是张拉圆钢也可以?
作者:
kjq577 时间: 2013-9-13 11:08
横向主桁架,纵向次桁架兼做纵向支撑,这样可以减少檩条跨度,就是改变檩条布置方向
作者:
cadxzhou 时间: 2013-9-25 09:17
同意9楼的意见。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |