标题: STRAT中挡土墙侧压力如何输入? [打印本页]

作者: flurry    时间: 2011-6-13 09:40     标题: STRAT中挡土墙侧压力如何输入?

STRAT中挡土墙侧压力如何输入?
正在用strat做一个地下车库,有几点疑问,还望大家赐教!(用的是4.5版的)
1.挡土墙的侧压力怎么输?
2.地下部分怎样体现,是通过设置地下部分不计风荷载和在荷载组合中设置地下一下高度吗?
3.地下车库有空心板和实心板,板上荷载如何输入?在示例中,空心楼盖用面荷载输入,而实心现浇板是输入网格荷载。可以用一种荷载输入方法输入吗?
作者: 银土木    时间: 2011-6-13 09:41

1.挡土墙的侧压力怎么输?
答:软件中有流体土体压力加载;先设置好土压工况,然后选择流体土体压力加载即可。
2.地下部分怎样体现,是通过设置地下部分不计风荷载和在荷载组合中设置地下一下高度吗?
答:您的理解是正确的,总体参数里面可以实现此功能。
3.地下车库有空心板和实心板,板上荷载如何输入?在示例中,空心楼盖用面荷载输入,而实心现浇板是输入网格荷载。可以用一种荷载输入方法输入吗?
答:如果都是有限元板,一次性加载即可;如果有有限元板也有全刚的现浇板,那就分别用面单元加载和网格荷载加载。
作者: cbqd2008    时间: 2011-11-22 11:22

银土木 wrote:
2.地下部分怎样体现,是通过设置地下部分不计风荷载和在荷载组合中设置地下一下高度吗?
答:您的理解是正确的,总体参 ...

请问地下车库怎么怎样体现?将整个结构均设置在地下么?地下部分的柱子还有埋深,荷载组合里面的地下高度是不是单指这一块?
作者: flurry    时间: 2011-11-23 20:07

地下车库属于上部结构。从0标高开始建。基础属于下部,一般在0标高一下。基础有专门的-1层。

一般底层柱底位于基础顶面。无地下室的浅基础,底层层高应包含1层至基础顶面的高度。

荷载组合里的地下室,不是指柱子埋深。是指地下室的。
作者: duyudong2012    时间: 2012-9-4 17:51

地下车库的外墙直接加载整体计算好像有些问题,外墙如果设成墙单元可以参与整体结构计算,如果设成其它单元时程序容易报错,设成墙元之后主要为平面内受力,平面外的侧向荷载产生的弯矩无法体现,最好外墙拿出来单算。
作者: flurry    时间: 2012-9-4 18:39

duyudong2012 wrote:
地下车库的外墙直接加载整体计算好像有些问题,外墙如果设成墙单元可以参与整体结构计算,如果设成其它单元时程序容易报错,设成墙元之后主要为平面内受力,平面外的侧向荷载产生的弯矩无法体现,最好外墙拿出来单算。 ...

如果是STRAT软件,应用板单元计算挡土墙。能直接得到配筋。新的6.0对扶壁柱,可以按照悬臂梁直接计算边缘配筋。具体请参见网站受业研发动态。