标题: 一柱托双梁,STRAT能建么? [打印本页]

作者: wally    时间: 2011-6-14 21:04     标题: 一柱托双梁,STRAT能建么?

一根柱子上搭两根梁,STRAT怎么建?柱节点和那两个梁节点如何连接?直接指定主从节点可以么?
作者: flurry    时间: 2011-6-15 08:04

分别对梁设偏心,然后在总体参数中设“计算梁偏心”。或者在柱上加小刚臂,把梁接到小刚臂上。主从节点是做局部刚性楼层的设置用的,这里不应使用
作者: wally    时间: 2011-6-15 19:50

小刚臂如何设置?如果刚度过大会不会在计算过程中形成奇异矩阵?
作者: flurry    时间: 2011-6-21 09:15

设置偏心,并设置“计算梁偏心”后程序自动生成小刚臂,不会形成奇异矩阵。如果手动操作的话,可以加一个小深梁来模拟。
作者: wally    时间: 2011-6-21 19:54

楼上说的有问题吧。按照楼上所说的,两个柱之间只能建立一个偏心的梁,但是我要在两个柱之间建两个梁,用偏心建不出来。
作者: flurry    时间: 2011-6-23 10:45

可以分别向两侧偏心嘛~
作者: 银土木    时间: 2011-7-4 23:24

补充一下。除了针对“梁柱墙平面偏心"之外,还可以直接针对构件的两端设置三维偏心。菜单:属性/梁柱三维偏心。该命令完全可以方便地实现一柱双梁的情况。

一般而言,还是人工设置短横梁较为方便,因为这样无论导算荷载、后面绘制施工图,都很好。短梁截面较大不存在矩阵奇异的问题。可以想象,梁截面再大,也不过就是墙的截面,其刚度还远不到引起奇异的程度。