Board logo

标题: 关于高强螺栓进场复验的几个问题 [打印本页]

作者: 太阳0510    时间: 2011-6-16 16:49     标题: 关于高强螺栓进场复验的几个问题

1、是否所有高强螺栓都要进行连接副摩擦面的抗滑移系数试验?
2、在测得的抗滑移系数值与那个值比较,该值是设计院给的还是查什么规范得到的?
先在这里谢谢大家了!

作者: william_800    时间: 2011-6-17 15:07

钢结构质量验收规范有规定,数值按设计院的 一般两者都相同。
作者: 太阳0510    时间: 2011-6-17 16:35

谢谢啦!

我们的屋架图的总明说里面设计院没给设计要求值,而栈桥图中设计院给了摩擦面的抗滑移系数≥0.45。

我翻了几本规范发现,规范中对抗滑移系数也是按设计规定值,但又有个问题若设计中没有明确这个值,是否就意味着不用做抗滑移系数的检验了?
作者: 太阳0510    时间: 2011-6-26 16:10

为什么没人回复呢?是我提问的有错误吗?
作者: lhfswy521    时间: 2011-7-16 11:02

1、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》第6.3.1条规定“钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求”。在条文解释里提出,抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此无论构件摩擦面是车间处理还是现场处理,均应做抗滑移系数试验,其测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。例外情况是,设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移试验外,其余情况都必须按照附录B进行抗滑移试验。
2、在结构设计总说明中,一般都会引用《钢结构设计规范》,《钢结构工程施工质量验收规范》等,也就是说,设计没有明确提出的情况,需参照相关规范执行。具体到若设计没有明确指出摩擦面的抗滑移系数,需参照钢结构设计规范,且联系设计人员确定。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0