Board logo

标题: 八度影剧院大于十八米跨柱抗震等级是特一级吗?? [打印本页]

作者: qianer234    时间: 2011-6-27 11:48     标题: 八度影剧院大于十八米跨柱抗震等级是特一级吗??

现在有个工程是影剧院,在八度区  按抗震等级查九度已经是一级了,影剧院主台部分为24*24米网架,有没有必要要按大跨度考虑八主台四周的柱子再增加一级抗震等级,按特一级考虑??
请大家帮我找下依据 谢谢
作者: yyl_606    时间: 2011-6-27 13:42

设防分类标准(GB 50223-2008)中6.0.4明确提出,影剧院属于重点设防类。但抗规表6.1.2中框架一项的8度区大跨度框架抗震等级为一级,是指现浇混凝土梁的跨度大于18m时,如果仅是主台部分超过18m,且已经做网架,则抗震等级不必在一级基础上提高,而是由二级(高度不超过24m)提至一级。若框架高度若超过24m的话,则按表6.1.2中高度超过24m一项的抗震等级(一级)仍需提至特一级。
作者: 黄河书生    时间: 2011-8-10 16:19     标题: 大跨度框架

抗规表6.1.2中框架一项的大跨度框架是否指纯粹的框架?屋盖为网架等钢结构的类似于排架的全部排除在外?这样纯粹的大跨度框架就极少了,是不是规范的本意就是如此啊?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0