标题: 关于挠度的问题 [打印本页]
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 08:56 标题: 关于挠度的问题
如果挠度超限一倍,会有什么后果?
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 09:02 标题: 网架挠度超限一倍以上会有什么后果?
如题,请各位大师指点?规范关于挠度控制的原由是?
作者:
quyuanzatan 时间: 2011-7-29 09:07
网架规范里面已经说的很清楚了,估计你没有看吧。
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 09:48 标题: 规范说了是什么,没说为什么
规范说了是什么,没说为什么
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 09:50 标题: 规范说的是影响观感和正常使用
规范说的是影响观感和正常使用,没说安全问题
作者:
rsy 时间: 2011-7-29 10:03
挠度是网架安装质量的最终结果,挠度超差过大肯定影响结构安全。
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 10:14
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。
作者:
zhaoyu 时间: 2011-7-29 12:04
SuperBGK.Li wrote:
安装误差大肯定影响。我说的是设计时挠度超限,是否影响安全。
挠度过大说明结构产生了影响正常使用或外观变形,即超过了正常使用极限状态。 理论上说这就是影响安全了。 不过你说的安全可能是就承载力极限状态所说的,没超过那说明结构不会破坏。
不过挠度如果超过了一倍之多,怀疑概念设计或结构刚度上面可能有超载的隐患。
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 12:37
楼上正解,为满足建筑外观要求,网架做得较薄,所以挠度超限较多。
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-7-29 12:45
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。
作者:
quyuanzatan 时间: 2011-7-29 13:47
这问题明摆着的吗,一座桥承重20T,上部有40T的货物,你说会咋样?这还用回答吗?
作者:
zhaoyu 时间: 2011-7-29 15:07
SuperBGK.Li wrote:
根据条文解释说明,正常使用是指设备的正常运行、装饰物与非结构构件不受损坏以及人的舒适感。所以可以理解挠度超限不会影响结构安全。
自振周期是多少啊?
作者:
SuperBGK.Li 时间: 2011-8-1 10:58
楼上关心的是抗震问题,地震影响已考虑,承载能力满足,挠度超限。
作者:
anykis 时间: 2013-1-11 09:49
举个例子,规范规定,混凝土框架的位移角是1/550,混凝土剪力墙的位移角是1/800。要是高层住宅楼(混凝土剪力墙结构)的位移角达到1/550,虽然地震时房子不倒,但是在上面的住户感觉如何呢,那必然是很不舒服啦…………所以挠度超限也是一样的道理
作者:
lyj1976 时间: 2013-1-11 14:58
挠度超限应分清楚原因是什么?如果是施工安装误差什么的就必须调整了,因为挠度的背后是安装施工质量问题,不仅仅是挠度本身了!如果是设计值本身就超过规范了,只要不影响使用,也可以接收!
作者:
北飞的燕子 时间: 2013-1-12 07:54 标题: 111111
挠度过大不仅影响美观,也会对结构产生二次应力啊