标题: 抗剪键2 [打印本页]
作者:
wfl_86 时间: 2011-8-3 16:15 标题: 抗剪键2
规范要求柱脚V>0.4N时设置抗剪键,我想知道这个N、V应该是在相同工况下的吧,但是这两个值在哪里我能找到具体值?(补充下:是用PKPM计算的,在PKPM哪里可以找到)
作者:
wfl_86 时间: 2011-8-4 08:34
各位知道的告诉下呗,。。。
作者:
wfl_86 时间: 2011-8-5 08:31
坐等求解答。。。。。。
作者:
wanyeqing2003 时间: 2011-8-5 09:16
wfl_86 wrote:
规范要求柱脚V>0.4N时设置抗剪键,我想知道这个N、V应该是在相同工况下的吧,但是这两个值在哪里我能找到具体值?(补充下:是用PKPM计算的,在PKPM哪里可以找到) ...
1、N和V应该是在同一工况下的组合内力值。
2、在pk11.out或者JCdata.out文件中。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) |