Board logo

标题: 抗剪键2 [打印本页]

作者: wfl_86    时间: 2011-8-3 16:15     标题: 抗剪键2

规范要求柱脚V>0.4N时设置抗剪键,我想知道这个N、V应该是在相同工况下的吧,但是这两个值在哪里我能找到具体值?(补充下:是用PKPM计算的,在PKPM哪里可以找到)
作者: wfl_86    时间: 2011-8-4 08:34

各位知道的告诉下呗,。。。
作者: wfl_86    时间: 2011-8-5 08:31

坐等求解答。。。。。。
作者: wanyeqing2003    时间: 2011-8-5 09:16

wfl_86 wrote:
规范要求柱脚V>0.4N时设置抗剪键,我想知道这个N、V应该是在相同工况下的吧,但是这两个值在哪里我能找到具体值?(补充下:是用PKPM计算的,在PKPM哪里可以找到) ...

1、N和V应该是在同一工况下的组合内力值。
2、在pk11.out或者JCdata.out文件中。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0