标题:
钢梁与砼柱的连接
[打印本页]
作者:
phoenix
时间:
2003-4-15 15:58
标题:
钢梁与砼柱的连接
8度抗震区,钢梁与砼柱连接采用预埋螺栓,可否在钢梁支座板上开敞开口,方便钢梁安装,上面加垫板焊接固定螺栓。
作者:
xc_happy
时间:
2003-4-15 16:21
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
我认为应该可以,只要梁底板与砼柱间的摩擦力足够抵抗剪力即可。
作者:
杭涛
时间:
2003-4-15 23:16
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
看了楼上的回答我到真有点糊涂了。钢梁砼柱一般采用铰接,而且在计算假定上一般都允许一端相对滑动以放掉的柱顶较大的水平推力,这样一来的话为啥梁底板与砼柱间的磨擦力还要足够抵抗剪力啊?望高手赐教!
作者:
fwd
时间:
2003-4-19 01:33
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
我认为可以,分两种情况
1.假如设柱间支撑的话,支撑柱子应该考虑水平剪力,(需计算是否家抗剪件)。
2.不设支撑柱子水平剪力很小,一般不需设抗剪件。
作者:
大头盛
时间:
2003-4-19 10:20
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
建议此类结构在柱顶做成可滑动铰接。理由是:一、受力明确,计算简单。二、施工相对简单。三、操作对象独立,同土建设计和施工减少交叉作业。至于地震,轻钢可不考虑。
作者:
KJY
时间:
2003-5-27 21:38
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
能否问楼上索求些关于铰接滑动支座的节点图? 感谢!
作者:
音速之子
时间:
2003-5-28 01:26
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
请问:8度抗震区的轻钢也可以不考虑地震力吗?
ps:平时很少遇到8度抗震的情况,有些不解,请指教!
作者:
crazyphp
时间:
2003-5-28 18:15
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
小弟愚昧,能否把敞开口仔细描述一下。谢谢先。
作者:
lijingas
时间:
2003-5-28 21:35
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
如果在端部采用滑动支座,是否使端部砼柱形成悬臂柱?计算中是否考虑过?(悬臂柱很不利),我认为不妥啊。
作者:
阿月浑子
时间:
2003-5-29 21:23
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
这样做与全部钢梁柱的的门架比有多大的经济优势。希望各位大虾指教小弟?
作者:
gibson
时间:
2003-5-29 22:33
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
同意lijingas 兄的意见,如果不考虑梁柱之间的剪力,而采取滑动支座的话,对于悬臂柱设计比较不利。考虑钢梁能够传递剪力,在构造上也不复杂,可以轻松实现,反而比滑动支座简单。对于开敞开口也没有什么不妥。
作者:
msf
时间:
2003-5-29 22:33
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
混凝土柱和实腹钢梁,采用铰接,垫板上开敞口,方便施工,达到铰接的目的。但是,如楼上所说,这种结构体系,当跨度较大时,钢梁截面很大,很难有经济效果。于是,有人想与混凝土柱刚接,施工很难实现,有时会造成事故。
作者:
逍遥
时间:
2003-5-30 17:20
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
砼柱与钢梁连接还是为铰接,phoenix 兄应该是对的,因为我已经做过很多工程了!!
作者:
hndkwze
时间:
2003-6-1 10:53
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
这种工程确实很麻烦!碰到这种工程我们公司的做法都是开圆孔(比锚栓直径大5~10mm),但是在工地现场都会安装不上的情况,分析其原因,主要是预埋锚栓偏差比较大,变形也不易控制。我觉得phoenix 提出的“在钢梁支座板上开敞开口,方便钢梁安装,上面加垫板焊接固定螺栓。 ”在实际工程中可行!
作者:
tzpllf
时间:
2003-6-1 11:50
标题:
回复: 钢梁与砼柱的连接
我们一般都有是一端开圆孔一端开椭圆孔的。这样比较符合计算假定,方便安装。