作者: yongerxu    时间: 2011-8-8 21:02     标题: 13.7x18m,结构高度我550,暗梁下部裂缝

13.7x18m, 13.7米中间设一道暗梁,18米跨中设两道暗梁(跨度27m),结构高度为550,箱体为900*900,肋梁120*550,暗梁截面为550*520,施工完毕后,暗梁下部出现裂缝,缝款2mm,经过strat计算分析,没问题,用pkpm计算挠度,裂缝不满足。 具体什么原因导致的,现在分析不出来,请大家分析分析
作者: 银土木    时间: 2011-8-9 07:05

结构布置有问题。550高肋梁才120宽,太窄了,这是山东一家网梁楼盖的做法。其次,平行长边方向,其实不需要设置一道暗梁。

STRAT空心板模型的结果,用梁模型复合,肯定不能满足,这是自然的事。因为主次梁模型没有考虑面板、柱端实心板的贡献。你用STRAT软件梁模型算,一样也不满足。

出现裂缝的原因会是很多。如果是设计的因素,通过计算模型、施工图纸可以看出来。

你把STRAT计算模型、最终的图纸,发给上海佳构公司,请他们帮助分析原因。
作者: yongerxu    时间: 2011-8-9 13:45

用strat重新建模计算了,结果挠度,裂缝都很小,梁的配筋也比实际的小很多(图纸上14根25),实际施工的柱帽确实小了点,但上部没有裂缝。分析不出来
作者: fazing    时间: 2011-8-9 22:05

好像是的,pkpm算出的比strat大啊
作者: 银土木    时间: 2011-8-14 09:01

yongerxu wrote:
用strat重新建模计算了,结果挠度,裂缝都很小,梁的配筋也比实际的小很多(图纸上14根25),实际施工的柱帽确实小了点,但上部没有裂缝。分析不出来 ...

你发这个帖子,有点不负责了,所说的情况不可能出现。佳构公司也没有收到您的问题邮件。重申一遍,请吧工程发到佳构公司strat@strat,cn,我们会给一个明确的答复。
作者: yongerxu    时间: 2011-8-17 13:47     标题: 不要先给别人扣帽子

不要先给别人扣帽子,我需要把情况说明一些:实际的施工图不是用strat计算的,是某有限元软件算的(南方),用strat软件复核厚结果与实际图纸有些不同,不是说strat计算造成的不够.
作者: 银土木    时间: 2011-8-24 07:10

那误会了。如需要,也不妨发给我们,帮助分析。这种大跨度,钢筋构造、暗梁、柱帽布置,都需要注意。我们做过很多(很多厂家的大跨由我们做),效果都很不错。

你所说的软件我们清楚,其板单元(不含空心板本构)就是从STRAT软件引进的。他空心板单元可能没有真实考虑空心板的本构,另外,计算中网格剖分的密度也要足够。
作者: yongerxu    时间: 2011-8-25 14:09     标题: 网格剖分足够的话一般0.5就够了,再小计算速度很慢

pkpm计算筏板基础取2米的剖分呢,
作者: 银土木    时间: 2011-8-28 16:55

yongerxu wrote:
pkpm计算筏板基础取2米的剖分呢,

这台夸张了。一个8m的柱跨才4个单元,还需要考虑板柱节点的内力集中的问题——这种模型太粗略了。可能与软件的计算容量有关,太密了算不了。

也贴几个STRAT板式楼盖、基础模型的图片。

5W平米大车库。顶盖空心板,独基、条基+防水底板。

整体模型

附件: 青岛筑园-整体.png (2011-8-28 16:56, 65.8 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135076
作者: 银土木    时间: 2011-8-28 16:57

顶板空心板,柱帽分6x6网格,柱帽之间分7-10格。

附件: 青岛筑园-顶网格.png (2011-8-28 16:57, 595.41 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135077
作者: 银土木    时间: 2011-8-28 16:59

基础,锥形独立基础一般分8x8网格。独立之间的防水底板,一般分5-8格。

附件: 青岛筑园-基网格.png (2011-8-28 16:59, 320.92 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135078
作者: 银土木    时间: 2011-8-28 17:02

这个工程,地下室顶面、底板协同计算(整体一个模型),包括计算基础沉降,约16万节点,STRAT/Strat计算约30分钟左右。加上Ploits/Design的处理时间,总计约1小时。

STRAT有足够的计算能力,对这种特殊结构,进行非常精细地分析。
作者: 银土木    时间: 2011-8-28 17:03

呵呵,再多说一句,希望不嫌多。

根据有限元单元的基本特性,如果模型太粗(网格太大),总体而言,会使刚度偏大,而内力(尤其是跨中正弯矩)偏小。使用中特别需要注意。
作者: yongerxu    时间: 2011-8-29 10:40

基础的相关设计怎么操作,刚开始学习,
作者: 银土木    时间: 2011-8-30 20:29

官方网站www.strat.cn“下载区域”内,最近列出了各类功能的分项手册,包括基础部分。请下载。