标题:
!急 求助高手 重型结构柱脚垫板受力受力如何分析??
[打印本页]
作者:
luckyz
时间:
2011-8-15 17:32
标题:
!急 求助高手 重型结构柱脚垫板受力受力如何分析??
纠结 柱脚垫板厚度方向受压 不知道钢板的受压极限是多少??原来图纸设计的Q345B不知道能不能用235的代用??
附件: [柱脚截图]
QQ截图20110815174010.png
(2011-8-15 17:32, 6.83 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=134801
附件: [截图]
QQ截图20110815174010.png
(2011-8-15 17:43, 6.83 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=134802
作者:
wanyeqing2003
时间:
2011-8-15 17:49
1、从图上看像是两端的支座。请在确认一下。
2、如果设计图上要求Q345B,最好按原图制作。如需待代用还是要通过设计单位。
3、具体计算,可以参考《钢结构连接节点设计手册》公式(8-137)
作者:
luckyz
时间:
2011-8-15 17:58
谢谢 是200吨重的煤斗 四个支座成方形布置, 支座垫板下面是钢梁...材料采购周期太长,进度与质量矛盾 领导让算算 找设计院确认呢
作者:
财务处
时间:
2011-8-15 23:40
换 没有问题,得通过设计,翼缘刨平顶紧的吧,应力按受力面 +45度向下扩散。