标题:
空心楼盖建模疑问。
[打印本页]
作者:
pinkpuma
时间:
2011-8-28 01:06
标题:
空心楼盖建模疑问。
8000mmx8000mm柱网,空心板板面有高差建模怎么处理?高差不是很大,假如只有300mm,
谢谢
作者:
银土木
时间:
2011-8-28 16:26
这么一点高差,可以忽略不计,按一个楼面建模。因为8m柱跨,板厚度一般会超过0.3m
作者:
zjykhj_1974
时间:
2011-8-28 19:18
李彬你好,其实建不建高差要看具体情况,借助于strat的强大建模能力,高差很容易在模型上反映和计算。
只是我个人的看法,如果高差大于板厚的话,高差梁的面外弯矩可能是要在承载力方面要注意的。
以下的我以前做的一个模型图片。
附件:
整体模型.jpg
(2011-8-28 19:18, 104.25 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135079
作者:
zjykhj_1974
时间:
2011-8-28 19:20
高差细部
附件:
高差建模2.jpg
(2011-8-28 19:20, 129.39 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135080
附件:
高差建模3.jpg
(2011-8-28 19:21, 45.86 K) / 下载次数 0
http://bbs.okok.org/attachment.php?aid=135081
作者:
pinkpuma
时间:
2011-9-2 21:19
谢谢胡健,就是现在还是搞不清楚
输入超元并且按空心板处理之后怎么样才能再把模型回到输入超元之前?
作者:
cbqd2008
时间:
2011-10-30 11:33
如果高差达到1m以上,请问如何解决?
作者:
flurry
时间:
2011-10-31 13:15
请看上面的图例,解决的就是高差很大板的问题。
高差很大、一梁托两板。这时梁用板建模计算。这在STRAT中很容易实现,设一个超元就可以了。
作者:
20706088feng
时间:
2011-11-21 15:49
标题:
求助
运用strat软件计算无梁楼盖的项目时边梁抗扭箍筋出现超筋现象时,该怎样处理谢谢
作者:
flurry
时间:
2011-11-23 20:11
增加空心板的厚度试一下。与普通梁式楼盖结构不同,板厚度不足往往导致边梁超限。
也可以释放梁的扭矩。但这种方式一般不予推荐。
具体解决需要看到工程。请将Pre文件发到
strat@strat.cn
,请注明用户单位,和软件用户编号。将很快帮您解决。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0